Датчики pH для миксеров
vvs2018 опубликовал вопрос в Агрохимические лаборатории, измерительные приборы и датчики
Бодрого дня! Подскажите, как долго служат датчики РН на Ваших миксерах? В последние 2 года качество сильно упало у датчиков Прива. Даже механически стали отклеиваться, стекло от пластика. Как у Вас? И что сделали? Сам перешел на датчики РН немецкие. На 2 миксерах стояли такие, проработали 5 лет, до сих пор калибруются. Для миксеров NetaJet подходят без доработок. Для Nutriflex надо добавлять удлинитель резьбы т.к. они длиннее.- 11 ответов
-
- датчики
- датчики ph
- (и ещё 7 )
-
Здравствуйте, у нас стоит смесительный узел от netafim, и я не знаю так должно быть или нет, но показания ЕС и pH при поливе очень скачут При целевой подачи ЕС 2.4 выдаёт от 1.6 до 3.1 иногда даже больше и так же с pH так и должно быть?
-
- датчики ec
- датчики рн
- (и ещё 6 )
-
Здравствуйте. У нас во время полива на некоторых клапанах в течении 1 цикла полива меняется рН в пределах 2,6-5,4 ( а в рецепте задаем 5,2 рН) ошибку не выдает и в обзоре полива (м412) фиксируется показатель, который задали в рецепте. А на других клапанах меняется в пределах 4,9- 6,1 рН ( в рецепте так же 5,2 рН). Ес задаем в рецепте 2,5 . а а выдает меньше 2,2-2,3 мс/см,если увеличиваем дозацию по бакам А и Б , то показатель в обзоре полива (М412) показывает выше, чем задано в рецепте. В чем может быть причина уважаемые коллеги? Система полива Priva.