Ratmir Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Добрый вечер, подскажите пожалуйста,как включить одновременно, 32 лампы днат по 600, идёт трехфазный ток, по десять грубо в каждой, но когда включаю, загорается где то по 4 по 5, с каждой фазы чё делать? Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 2 часа назад, Ratmir сказал: Добрый вечер, подскажите пожалуйста,как включить одновременно, 32 лампы днат по 600, идёт трехфазный ток, по десять грубо в каждой, но когда включаю, загорается где то по 4 по 5, с каждой фазы чё делать? схему нарисовать Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 9 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Как то так на каждую фазу Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 ДНАТ 600 однофазный? Сечение провода? Стартуют поочередно или вообще не стартуют? Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 9 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Судя по скупому описанию, у Вас банальный "перекос фаз" (он же перекос фазных напряжений, перекос фазных нагрузок) из-за слишком малой выделенной/реальной мощности трёхфазного подключения. Из-за значительного проседания напряжения на каком-то из фазных проводов не срабатывает поджиг некоторых ламп. Также надо смотреть реальное сечение и длину вводного кабеля. Включайте все светильники одновременно трёхфазным автоматом, или лучше разбейте их на две группы, и светильники в каждой группе должны одновременно включаться своим трёхфазным автоматом. 1 Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 К автомату идёт сип 16, а дальше 2х4 медный, днат однофазный. Длина теплицы 35 метров. Я просто не разбираюсь в электрике Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Такой провод не выдержит стартовые токи. Добавьте ещё три линии. Пользоваться автоматом как выключателем категорически нельзя. Подгорят контакты и получите пожар который отсекать будет нечем. Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Я так понял 6 проводов по пять ламп? У нас ещё 180 напряжение, может это тоже влияет? Ссылка на комментарий
0 Pyotr Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 1 час назад, Ratmir сказал: К автомату идёт сип 16, а дальше 2х4 медный, днат однофазный. Длина теплицы 35 метров. Я просто не разбираюсь в электрике Замерьте напряжение на вводе и на самых удаленных светильниках. По разности поймете - правильное сечение провода или нет. Разность до 2-3 В должна. ПРА дросель или электронная? Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Пра дроссель Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 10 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 7 часов назад, Ratmir сказал: У нас ещё 180 напряжение, может это тоже влияет? Вообще не допускается, даже при правильном подключении могут быть проблемы со включением и ПРА за пару-тройку лет (вместо 10-12) выйдет из строя. 8 часов назад, M23 сказал: Пользоваться автоматом как выключателем категорически нельзя. Два раза в сутки – включить и выключить светильники, пользуйтесь спокойно. Но они должны быть качественные (ABB, Legrand, Schneider Electric), хотя вполне можно и КЭАЗ – главное, не поддельные. Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 10 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Наверное стабилизатор напряжения нужно будет купить, а то у нас в двух фазах по 180, а на третей фазе 190, и какой купить, три однофазных или один трехфазный? Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 10 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 В трёхфазную сеть один трёхфазный, но он и дорогой и не поможет. Какой именно кабель СИП идет до автомата и сколько жил? Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 29 минут назад, BKB сказал: Два раза в сутки – включить и выключить светильники, пользуйтесь спокойно. Но они должны быть качественные (ABB, Legrand, Schneider Electric), хотя вполне можно и КЭАЗ – главное, не поддельные. Выключение будет происходить под хорошей нагрузкой и ресурс автомата куда менее 10000 включений без нагрузки. У дугогасительной камеры тоже есть ресурс... 30 минут назад, Ratmir сказал: Наверное стабилизатор напряжения нужно будет купить, а то у нас в двух фазах по 180, а на третей фазе 190, и какой купить, три однофазных или один трехфазный? Соседям будет несладко... пора менять подстанцию в Вашем садовом товариществе, подключение этой нагрузки может вызвать аварию. Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 10 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 19 минут назад, M23 сказал: Выключение будет происходить под хорошей нагрузкой и ресурс автомата куда менее 10000 включений без нагрузки. У трёхфазного автоматического выключателя на 100 А и выключателя-разъединителя на 100 А ресурс сходный и цена близкая . А 10000 включений Рамиру при 2 вкл./выкл. в сутки может хватить сезонов на 15. Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 1 час назад, BKB сказал: У трёхфазного автоматического выключателя на 100 А и выключателя-разъединителя на 100 А ресурс сходный и цена близкая . А 10000 включений Рамиру при 2 вкл./выкл. в сутки может хватить сезонов на 15. А лучше поставить 3 таймера на 16А и не дергать автомат. Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Сип 4х16 алюминиевый, а что поможет если не стабилизатор, замену подстанции нам скоро не видать с нашим руководством Ссылка на комментарий
0 Pyotr Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 38 минут назад, Ratmir сказал: Сип 4х16 алюминиевый, а что поможет если не стабилизатор, замену подстанции нам скоро не видать с нашим руководством СИП сколько метров? Если напряжение скачет 180-220 В, то только стабилизатор. Если стабильно 180-190 В, то можно просто повысить на скажем 36 В. Для этого нужен понижающий трансформатор 3-фазный или три однофазных со вторичной обмоткой на 36 В и ток около 40 А и более. Первичные обмотки подключать к сети, а вторичные в разрыв каждой фазы. В зависимости от фазности вторичек, на выходе будет напряжение: сеть+36В или сеть-36В. Только делать это нужно всеж понимающему в этом человеку. Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 11 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 11 час назад, M23 сказал: А лучше поставить 3 таймера на 16А и не дергать автомат. Во-первых, тогда уж не 3 таймера на 16 А, а 2 трёхфазных таймера каждый минимум на 50 А. А во-вторых, подскажите, во сколько раз они будут дороже обычных трёхфазных выключателей-разъединителей? 3 часа назад, Ratmir сказал: Сип 4х16 алюминиевый, а что поможет если не стабилизатор... Очень хорошее сечение для Вашей трёхфазной нагрузки 20 кВт, с большим запасом на пусковые токи, и можно смело добавлять ещё светильники. Хороший трёхфазный стабилизатор на минимальной напряжение 170-180 В в принципе поможет, но он очень дорогой и громоздкий, и в теплицы их обычно не ставят. Посмотрите цены в Интернете плюс доставка. 2 часа назад, Pyotr сказал: Если стабильно 180-190 В, то можно просто повысить на скажем 36 В. Для этого нужен понижающий трансформатор 3-фазный... Пётр предложил самое хорошее и дешёвое решение, но похоже описался – нужен повышающий трансформатор на 30-40 В, но только если напряжение постоянно низкое! В случае, если однажды глубокой ночью напряжение в основной сети выровняется до номинального, ПРА при 220+40=260 В сгорят. Ссылка на комментарий
0 Pyotr Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Такой вариант. Нужно два таймера (механические типа TG-14a по 200руб или электронные по 400руб), которые управляют обмоткой пускателей. Каждый пускатель коммутирует половину всех светильников (по 5 шт. на фазу). Таймеры настроить на вкл/откл с разбегом в 1 час. Кирилл Борисович, повышающий трансформатор нужен только если требуется гальваническая развязка нагрузки и сети. При этом мощность транса должна быть выше потребляемой мощности нагрузки. В моем случае мощность транса нужна значительно ниже мощности нагрузки. В 6 раз (220В/36В =6) . И чем меньше нужно изменить напряжение, тем ниже мощность транса. Трансформатор на 1 кВт со вторичкой на 20 В поднимет напряжение на 20 В для нагрузки в 10 кВт. Причем может и опустить... От перенапряжений нужен какой-то контроллер, чтоб отключал нашу "повышалку". Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 А если 3 стабилизатора на каждую фазу и хорошее сечение, как думаете. Так дешевле выходит, однофазные не так дорого стоят Ссылка на комментарий
0 Модераторы BKB Опубликовано 11 февраля, 2018 Модераторы Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 57 минут назад, Pyotr сказал: В моем случае мощность транса нужна значительно ниже мощности нагрузки. В 6 раз (220В/36В =6) . И чем меньше нужно изменить напряжение, тем ниже мощность транса. Трансформатор на 1 кВт со вторичкой на 20 В поднимет напряжение на 20 В для нагрузки в 10 кВт. Теперь я Вас понял, но это очень уж "стрёмный" способ поднятия напряжения – именно из-за простоты и дешевизны. Отсутствует всякая регуляция – а как с возможным перенапряжение глубокой ночью справляться? На коленке вторичные обмотки перематывать или балласт подключать ? Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 Петр сип от счётчика во дворе до теплицы метров 25 Ссылка на комментарий
0 Pyotr Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 1 час назад, Ratmir сказал: Петр сип от счётчика во дворе до теплицы метров 25 Если стоят конденсаторы на светильниках, то на одну фазу ток 20-25 А. На СИП (одном фазном проводе, считаем, что по нулевому ток незначителен) падает около 1 В. Нормально. А вот дальше нужно считать или замерить падение напряжения. 1 час назад, BKB сказал: Теперь я Вас понял, но это очень уж "стрёмный" способ поднятия напряжения – именно из-за простоты и дешевизны. Отсутствует всякая регуляция – а как с возможным перенапряжение глубокой ночью справляться? На коленке вторичные обмотки перематывать или балласт подключать ? Можно сделать отводы от вторички и их коммутировать. Получим ступенчатое регулирование напряжения. Только у автора это некому изготовить, проще поставить стабилизатор. Ссылка на комментарий
0 Ratmir Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 А так можно три однофазных стабилизатора поставить, на каждую фазу? Поможет? Ссылка на комментарий
0 Олег Опубликовано 11 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 6 минут назад, Ratmir сказал: А так можно три однофазных стабилизатора поставить, на каждую фазу? Можно. 6 минут назад, Ratmir сказал: Поможет? Временно. Ссылка на комментарий
Вопрос
Ratmir
Добрый вечер, подскажите пожалуйста,как включить одновременно, 32 лампы днат по 600, идёт трехфазный ток, по десять грубо в каждой, но когда включаю, загорается где то по 4 по 5, с каждой фазы чё делать?
Ссылка на комментарий
30 ответов на этот вопрос