Войти  
Подписка 0
admin

Система микроклимата Priva - ошибка датчика положения форточек

Оцените эту тему

7 сообщений в этой теме

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: проблема в следующем. Два года система микроклимата Priva Integro 721 отработала без всяких нареканий. С недавнего времени начались проблемы с форточками, компьютер на котором установлен монитор (клиентская часть программы) постоянно показывает ошибку "Дефект входа датчика положения форточки. :2 003 (ошибка 251)" Выписка из мануала к данной модели:Ошибка датчика положения форточек -

"Датчик положения форточек ошибка

Измеренное значение датчика положения форточек находится за пределами допустимого диапазона.

Результат: Если рассчитанное положение форточек меньше 40%, то форточки постоянно управляются на закрытие, если рассчитанное положение форточек больше 60%, то форточки постоянно управляются на открытие. Между 40% и 60% управление не производится."

После сброса ошибки все приходит в норму, но не на долго. С интервалом в 30 - 40 мин. ошибка повторяется. Каков путь решения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что говорят те кто вам поставлял эту Приву? Они по идее должны Вам помочь.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С ними я не списывался, т.к. не знаю адресов поставщиков. Хотелось бы своими силами решить эту проблему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, знакомая проблема. Когда пришли чего-то поставили а сервиса нет. А если сейчас обратиться к официальным диллерам, то они попросят 3 тысячи евро за консультацию.

С уважением, Дмитрий Лашин.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данная ошибка возникает в случае, если датчик положения форточки при положении форточки в закрытом состоянии (0%) или полностью открытом (100%) выдает сигнал на плату ввода-вывода (пределы сигнала 0-5000 мВ VDC), который отличается от указанного в таблице соответствия сигнала и положения форточки на странице I128 строка 14.

Нужно попытаться провести калибровку датчика на странице I128 в соответствии с инструкцией по эксплуатации на положениях 0% и 100%. И если не поможет, вероятно, проблема с потенциометром, который входит в состав датчика положения форточек. Его нужно заменить, так как подвижные части рано или поздно, но выходят из строя чаще всего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У автора топика все нормально. Вышел из строя датчик положения фрамуг. Заменили, всё работает. Он может и сам ответит.

А Вам Владимир спасибо за рекомендации.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

потенциометр 100%

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования