Уважаемые коллеги,
в  полупрофессиональной теплице 300 м2 сделал покрытие двойной плёнкой с наддувом.
Раньше был поликарбонат.
Какой оптимальный режим работы/отдыха канального вентилятора (250 м3/час, 52 Вт, давление 310 Па) установить на таймере?
Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

всегда должна быть надутой.. сдувают только при сильном снегопаде при накоплении снега на кровле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Понятное дело, что надутая. Вопрос в режиме работы таймера вентилятора. Эмпирическим путём установил 15 мин работы 45 мин - выключен, при сильном ветре вручную включали на постоянный наддув. В начале держала отлично после периода сильных ветров стала держать меньше. Сейчас 15 мин через 15 мин, надо проводить ревизию, может где-то надорвалось, или ослабло. 