У меня есть GSM-контроллер на отопление с расширенным функционалом (сигнализация, охрана, различные датчики), но он нужен мне только для подачи смс/звонка в случае выхода температуры за установленные пределы. Поэтому в принципе у меня есть представление каким образом организовано управление в контроллере у Сергея_9876. Вариант контроллеров отопления Зонта меня более устраивает в плане пользовательского функционала, цифровыми проводными и радиодатчиками, возможности управления котлами через соответствующие адаптеры. Полив, доувлажнение, управление освещением меня не волнует, т.к. это уже давно решено с помощью растворного узла и программируемых реле.

Облако или локальный сервер тем и лучше что дает возможность с устройства без привязки к сим-карте получить удаленно нужную информацию о состоянии систем (например графики температуры и влажности по которым можно определить работу того или иного оборудования в теплице), а не текст в смс или голосовое сообщение о текущем состоянии.

Вопрос выбора того или иного контроллера/программируемого реле/системы управления определяется технической возможностью сопряжения с уже действующими контроллерами/системами (у тех же котлов как правило своя автоматика), с исполнительными устройствами, бюджетом и возможностью расширения/переконфигурации систем. А с учетом вопроса автора, еще и возможностью удаленного управления и мониторинга. Собственно теплица в современном виде это и есть «конструктор из кубиков».

Вот допустим как решен вопрос в Вашем контроллере регулирование фрамугой? (для автора темы актуальный вопрос). Сколько положений фрамуги возможно настроить? Есть ли выбор температур для каждого положения? Сколько всего можно подключить фрамуг к одному контроллеру, если речь идет об управление в нескольких секциях теплицы/в теплицах? Есть ли возможность в удаленном режиме изменять параметры температуры открытия/закрытия и перевод в ручной режим для управления положением фрамуг(и)? Какая логика у контроллера в случае неисправности датчика температуры или датчика положения фрамуги?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В сильные морозы все равно далеко не уедешь на выходные, не далее, чтобы успеть вернуться в случае аварии пока не замерзло все. Поэтому, как по мне, достаточно аварийной сигнализации на смартфон. Приходилось и резервный генератор в минус двадцать запускать, и протечки латать.

Изменено пользователем Игорь .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 часов назад, Володя сказал:

И сколько стоило такая система владельцу этой теплицы? И чем конкретно она управляет.

Управление проветриванием, управление многоходовым клапаном отопления и обогрев грунта.

Ценообразование простое ... контроллер с любой базовой функцией 15 т.р + дополнительно любая функция 8 т.р . + отсутствие посредников и дилеров.

Кстати они отказались от контроллеров ОВЕН, ничего не хочу сказать плохого про это оборудование, возможно ребята не смогли решить задачи поставленные заказчиком

 

Изменено пользователем Сергей_9876

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Protasov сказал:

Вот допустим как решен вопрос в Вашем контроллере регулирование фрамугой? (для автора темы актуальный вопрос). Сколько положений фрамуги возможно настроить? Есть ли выбор температур для каждого положения? Сколько всего можно подключить фрамуг к одному контроллеру, если речь идет об управление в нескольких секциях теплицы/в теплицах? Есть ли возможность в удаленном режиме изменять параметры температуры открытия/закрытия и перевод в ручной режим для управления положением фрамуг(и)? Какая логика у контроллера в случае неисправности датчика температуры или датчика положения фрамуги?

Благодарю Вас за серьёзные вопросы.

1.       Сколько положений фрамуги возможно настроить?

Одно положение, мы думали о том, что надо бы сделать больше, но как выясняется это никому не нужно. Если будет хотя бы 2-3 обращения допишем.

 

2.       Есть ли выбор температур для каждого положения?  Если будет несколько положений, то естественно будет для каждого положения своя температура. Но пользователям больше нравится просто удаленно изменить режим работы СМС командой. У нас самая сложная функция реализовывается двумя смс ками…

 

3.       Сколько всего можно подключить фрамуг к одному контроллеру, если речь идет об управление в нескольких секциях теплицы/в теплицах?   6-12 в зависимости от типа привода

 

4.       Есть ли возможность в удаленном режиме изменять параметры температуры открытия/закрытия и перевод в ручной режим для управления положением фрамуг(и)?

Конечно, всё реализовано, достаточно послать СМС

Ручной режим обязателен, он для настройки системы необходим, для управления в случае аварии.

5.       Какая логика у контроллера в случае неисправности датчика температуры или датчика положения фрамуги? Изначально было сделано так, что фрамуга оставалась в том состоянии, в котором была, а где-то год назад изменили на положение OFF

И естественно СМС оповещение!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
20 минут назад, Сергей_9876 сказал:

1.       Сколько положений фрамуги возможно настроить?

Одно положение, мы думали о том, что надо бы сделать больше, но как выясняется это никому не нужно. Если будет хотя бы 2-3 обращения допишем.

Сергей, правильно ли я понял алгоритм проветривания:
Т в теплице превышает заданное значение Т_откр - фрамуги открываются на всю?
Т в теплице опускается ниже Т_закр - фрамуги закрываются?

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Pyotr сказал:

Сергей, правильно ли я понял алгоритм проветривания:
Т в теплице превышает заданное значение Т_откр - фрамуги открываются на всю?
Т в теплице опускается ниже Т_закр - фрамуги закрываются?

- один из режимов именно такой

- есть режим когда фрамугу надо открыть не полностью

- есть режим для бюджетных электроприводов где нет ни концевиков, ни датчиков импульсов

Вы лучше сформулируйте задачу или опишите алгоритм какой вам нужен, если это понадобится не только

вам мы обязательно это реализуем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сергей, вы на самом деле предлагаете Петру для него реализовать управление фрамугами по дискретному алгоритму, который выше описываете? 

Я бы не стал такого делать - вероятно, вы просто не знакомы с его работами.

И про СМС - вы серьёзно? В наш век, когда интернет есть даже в пылесосе? Мне давно казалось, что СМС -это нечто дополнительное, а вот системы должны быть построены так, чтобы не требовать наличия человека как элемента принятия решения. Плюс веб-визуализация.

  • Нравится 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 Можно ещё организовать микроклимат на базе стареньких ельгалей или Галилео, очень простые и неубиваемые аппараты. Легко расширяются. В украине можно найти не дорого. Думаю и в России полно их завалялось по кладовкам. Если вникнуть то можно самому все настроить и не нужно сервисмэнов никаких. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
16 часов назад, Сергей_9876 сказал:

- один из режимов именно такой

- есть режим когда фрамугу надо открыть не полностью

- есть режим для бюджетных электроприводов где нет ни концевиков, ни датчиков импульсов

Вы лучше сформулируйте задачу или опишите алгоритм какой вам нужен, если это понадобится не только

вам мы обязательно это реализуем

Сергей, меня эта тема интересует как разработчика. Когда другие говорят что у них всё супер, я хочу позаимствовать их идеи. Задаю вопросы и понимаю как всё запущено.
Был бы алгоритм, а реализовать это не вопрос. 
Некоторые соображения я выкладывал в своей теме http://greentalk.ru/topic/6993/

 

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
5 часов назад, Pyotr сказал:

Сергей, меня эта тема интересует как разработчика. Когда другие говорят что у них всё супер, я хочу позаимствовать их идеи. Задаю вопросы и понимаю как всё запущено.
Был бы алгоритм, а реализовать это не вопрос. 
Некоторые соображения я выкладывал в своей теме http://greentalk.ru/topic/6993/

Прикольно, мне  больше всего понравилось про то, как у других всё запущено…..

Меня раньше тоже таки мысли посещали, пока не пришлось модернизировать теплицу с пускателями 1958 года рождения,  после реконструкции я с большим уважением стал относиться к такой электронике…(она же старше меня)

1qqq.jpg

 

Посмотрел ваше описание…..

При Т ниже минус 2*С не открываем совсем
при -2* допустимо открывать на 1-1.5см
при  0*С на 2-3см
при  2*С на 4-5см
при  4*С на 10см
при 9*С на 30см
при 12*С на 50см
при 16*С и выше на 100см=100%

Плюс коррекция открытия от метеостанции….

…..что могу сказать, мудро закручено, мы такое реализовали только один раз и алгоритм был не жёсткий как у вас, а потом просто не было больше обращений и в серию не пошло. Мы работаем только второй год, а вы либо дольше работаете, либо заказчики другие. Потом у нас в отличии от вас датчики только своего производства, соответственно и метеостанцию если будем делать, то только свою.

 

Изменено пользователем Сергей_9876

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 07.10.2018 в 18:35, Сергей_9876 сказал:

Кстати они отказались от контроллеров ОВЕН, ничего не хочу сказать плохого про это оборудование, возможно ребята не смогли решить задачи поставленные заказчиком

Весьма странно. На сайте Овен как раз есть статья аж 2010 года о реализации управлении микроклиматом в тепличном комбинате.  https://www.owen.ru/project/sistema-upravleniya-mikroklimatom-tepliczy
Скорее всего их вариант был дороже.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Protasov сказал:

Весьма странно. На сайте Овен как раз есть статья аж 2010 года о реализации управлении микроклиматом в тепличном комбинате.  https://www.owen.ru/project/sistema-upravleniya-mikroklimatom-tepliczy
Скорее всего их вариант был дороже.

У меня тоже не все заказчики соглашаются, это нормально.... называется "рынок"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
14 часа назад, Greeds74 сказал:

Сергей, вы на самом деле предлагаете Петру для него реализовать управление фрамугами по дискретному алгоритму, который выше описываете? 

Я бы не стал такого делать - вероятно, вы просто не знакомы с его работами.

Вы когда про дискретный алгоритм пишите, дайте определение ему, посетители форума в основном не электронщики, а растениеводы.

А с чего вы решили, что я Петру, что-то предлагаю ? Он как и вы прекрасно сам реализует то, что ему надо… Просто у меня формулировка ответов такая на поставленные вопросы…

 

14 часа назад, Greeds74 сказал:

И про СМС - вы серьёзно? В наш век, когда интернет есть даже в пылесосе? Мне давно казалось, что СМС -это нечто дополнительное, а вот системы должны быть построены так, чтобы не требовать наличия человека как элемента принятия решения. Плюс веб-визуализация.

Ну эта ваша субъективная точка зрения, у меня есть своя и есть определённый опыт, думаю споры здесь не уместны, рассудит время.

Кстати в нашем новом контроллере уже предусмотрена веб визуализация, но это больше, как дань моде.

 

Вообще мне очень нравится, что сейчас ещё развиваются альтернативные решения автоматизации Вы, Пётр и  у каждого свой взгляд, думаю со временем в России появятся достойные решения…

Изменено пользователем Сергей_9876

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Сергей_9876 сказал:

Вы когда про дискретный алгоритм пишите, дайте определение ему, посетители форума в основном не электронщики, а растениеводы.

А с чего вы решили, что я Петру, что-то предлагаю ? Он как и вы прекрасно сам реализует то, что ему надо… Просто у меня формулировка ответов такая на поставленные вопросы…

 

Ну эта ваша субъективная точка зрения, у меня есть своя и есть определённый опыт, думаю споры здесь не уместны, рассудит время.

Кстати в нашем новом контроллере уже предусмотрена веб визуализация, но это больше, как дань моде.

 

Вообще мне очень нравится, что сейчас ещё развиваются альтернативные решения автоматизации Вы, Пётр и  у каждого свой взгляд, думаю со временем в России появятся достойные решения…

Полностью согласен с Greeds74 смс это прошлый век, давайте еще про калькуляторы забудем и будем на счетах считать, мне очень нравится, когда я в любой точке где есть интернет могу просмотреть температурную информацию в графическом виде, и зайти на веб камеры и посмотреть что в теплице сейчас происходит. Так и еще повлиять на регулировку температуры, проветривания итд, ведь алгоритмом все не предусмотришь.

Screenshot_2018-10-08-20-55-39-927_com.shevauto.remotexy.pro.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

За показания и форму прошу не пинать, делал под себя, мне так удобно. Влажность 100% так как сейчас в теплице дезинфекция, много тумана)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Володя сказал:

Полностью согласен с Greeds74 смс это прошлый век, давайте еще про калькуляторы забудем и будем на счетах считать, мне очень нравится, когда я в любой точке где есть интернет могу просмотреть температурную информацию в графическом виде, и зайти на веб камеры и посмотреть что в теплице сейчас происходит. Так и еще повлиять на регулировку температуры, проветривания итд, ведь алгоритмом все не предусмотришь.

Очень красиво, расскажите подробней о своей системе!

мне больше всего понравился  выключатель "снег идет" на манию величия претендует!

шутка!!!

Кстати все датчики влажности при 100% блокируют показания, вы уверенны, что приложение у вас работает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
14 часа назад, Сергей_9876 сказал:

Очень красиво, расскажите подробней о своей системе!

мне больше всего понравился  выключатель "снег идет" на манию величия претендует!

шутка!!!

Кстати все датчики влажности при 100% блокируют показания, вы уверенны, что приложение у вас работает?

"Снег идет" для включения контура обогрева лотка, для более интенсивного таяния снега, такая функция есть в "загнивающих западных" теплицах(шутка). Датчик не блокируется, тем более там запрограммирован алгоритм вычисления средней влажности по теплице) Все работает как часы) несколько раз проверено через психрометр, погрешность не более 5%

  • Нравится 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Greeds74
      Данная статья предназначена для тех, кто имеет желание, но не имеет возможности быстро создать понятную  систему управления для своих нужд. Чтобы решить эту проблему, мы специально разработали программное ядро для весьма популярных плат  - так называемых "синих таблетках" на основе микропроцессора STM32F103C8T6. Ниже на рисунке показана такая плата.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      А ниже показано назначение выводов 

       
       
       
       
       
       
       
      Как часто бывает, уроки из интернета научили работать с таймерами, USART - ом, переключать состояния выходов и даже с DMA получилось поработать! И после всех тестов плата благополучно занимает место на полке запасных частей - вещь хорошая, но пока достойного применения не нашлось. 

      Если вы читаете эту статью - то пришло время достать плату с полки и сдуть с неё пыль, ведь сейчас на её основе мы будем  делать программируемый логический контроллер, который будет соответствовать международному стандарту IEC61131-3.
      После того, как микропроцессор будет прошит прилагаемой прошивкой ( увы, пока публикации исходников в планах не имеется ), он сможет работать уже как ПЛК. И самое интересное, что  плату можно будет программировать при помощи стандартного программного обеспечения GX Developer FX, предназначенного для программирования контроллеров Mitsubishi FX2N. Данное программное обеспечение ( причём русифицированное ) я свободно скачал с официального сайта  Mitsubishi после регистрации. При установке есть одна хитрость - вам необходимо установить пакет из папки EnvMEL, а уже затем производить установку основного пакета. Также если при инсталляции будут проблемы с USB драйвером - не огорчайтесь, именно эту версию мы не будем использовать. И немного о совместимости - проверялась на системах от Windows XP до Windows 7 x64. Чуть позже ( может, даже завтра ) проведём тесты и для Windows 10.
      Итак- какие же новые функции после прошивки приобрела наша небольшая синяя плата? 
      Первое - теперь можно её подключить к компьютеру, используя разъём micro-USB. Для того, чтобы обеспечить обмен данными между средой программирования и контроллером, вы должны установить драйвера виртуального СОМ-порта. Их можно скачать по ссылке из документа bluepill_update.pdf во вложении. После установки драйвера и подключения платы к USB  у вас в устройствах персонального компьютера появится новое устройство - так, как показано на картинке. 

       
       
       
       
       
       
       
      Теперь можно запускать установленный нами GX Developer FX. После запуска программы у вас будет  такое окно, как показано ниже на рисунке:

       
       
       
       
       
      Следующий шаг - создание нового проекта. В меню Проект - Новый проект. У вас откроется вот такое окно:

       
       
       
       
       
       
       
       
      Здесь можно ничего не менять, и нажать кнопку ОК. Итак - у нас пустой проект, и теперь нам надо настроить онлайн-подключение к плате.
      Для этого выбираем в меню Онлайн - Настройка передачи. У вас откроется вот такое окно:

       
       
       
       
       
       
       
      Здесь можно ничего не менять, и нажать кнопку ОК. Итак - у нас пустой проект, и теперь нам надо настроить онлайн-подключение к плате.
      Для этого выбираем в меню Онлайн - Настройка передачи. У вас откроется вот такое окно:

       
       
       
       
       
       
      В ряде Интерфейс ПК выбираем Порядковый ( тут некорректно переведено - должно быть Последовательный ) и у вас откроется вот такое окно:

       
       
       
       
       
      Тут выбираем номер СОМ- порта, соответствующий тому, который у нас виден в устройствах персонального компьютера. Называется он STMicroelectronics Virtual COM Port (COM2) в нашем случае. Теперь мы можем проверить, есть ли подключение на самом деле. Для этого нажмём кнопку Проверка связи в предыдущем диалоге. Если всё в порядке, то у вас будет сообщение как на рисунке ниже:

       
       
       
       
       
      И вот теперь мы можем спокойно приступить к самому интересному - программированию контроллера. В данной версии реализована поддержка трёх языков:IL - язык инструкций, строковый тип отображения. LAD - язык лестничной логики, визуальный тип отображения. SFC -  язык последовательных блоков, визуальный тип отображения. Причём можно всегда переключиться между отображением языков IL и LAD и наоборот. Ниже показана типичная программа на языке LAD:

       
       
       
       
       
      А вот так выглядит эта же программа, но на языке IL:

       
       
       
       
       
       
      Конечно, это всё хорошо, но хочется ведь заглянуть и в логику программы - понять, что же там происходит. Для этого надо нажать кнопку F3 - и если программа записана в контроллер, то будет переключено отображение в режим онлайн -мониторинга. Для записи программы вам надо выбрать в меню Онлайн - Записать в контроллер.
      Будет показано вот такое окно:
       

       
       
       
       
       
       
      В окне выбираем опции для записи ( тут выбрана вся программа и параметры контроллера ), и нажимаем кнопку Выполнить. Программа вас оповестит, что для записи контроллер будет переведён в режим СТОП ( вы это увидите по потуханию светодиода, подключенного к выводу PC13 ), произведёт запись и переведёт контроллер в режим RUN.
      А вот так будет показан в онлайне исходник программы на языке LAD:
       

       
       
       
       
       
       
      И тот же самый кусок программы на языке IL  в режиме онлайн:
       

       
       
       
       
       
       
      А вот так выглядит исходник на языке SFC:
       

       
       
       
       
       
       
      Для удобства тестирования я использую старые тестовые разработки аппаратной части контроллера, которые по тем или иным причинам не были использованы. Одна из таких плат показана на рисунке ниже:

       
       
       
       
       
       
       
      Эта плата обеспечивает гальваническую изоляцию для UART1, UART2 и для шины 1-wire. Также гальванически изолированы дискретные входа и выхода. Для программы приняты следующая мнемоника: X1 - это вход с адресом 1, Y2 - выход с адресом 2, M104 - битовый операнд с адресом 104, D1000 - регистр общего назначения с адресом 1000. Версия прошивки, которая находится во вложении, имеет следующие ограничения:
      Количество шагов программы - 1000 ( максимально возможное - 8000 ).
      Количество регистров - 2000 ( диапазон D0000-D1999 ).
      Количество битовых переменных - 3072 ( диапазон М0-М3071 ).UART1 - поддержка Modbus RTU master/slave, количество слейвов в режиме мастера -2 ( максимально возможное - 128  ).UART2 - поддержка Modbus RTU master/slave, количество слейвов в режиме мастера -2 ( максимально возможное - 128 ).
      По умолчанию параметры обмена по последовательному порту 57600, 8N1. UART1 - в режиме слейв с адресом 1, UART2 - тоже в режиме слейва с адресом 2.
      Для шины 1-wire на данный момент поддержка только датчиков типа DS18B20, количество слейвов -2 ( максимально возможное - 128  ).
      Также поддерживается выгрузка программы из контроллера и преобразование её в удобный для чтения человеком вид ( я предпочитаю LAD ).
      Программа построена с использованием операционной системы реального времени ChibiOS RT.
      Настройка обмена данными по шинам modbus RTU и 1- wire производится при помощи программы, которую вы можете найти во вложении. Для примера сейчас рассмотрим настройку и поиск датчиков с неизвестными нам адресами. После запуска программы у вас будет вот такое окно:

       
       
       
       
       
       
      Переходим на закладку 1-wire и выбираем 1-wire master, и обязательно нажимаем кнопку Write to PLC для записи в контроллер:

       
       
       
       
       
       
      А теперь после нажатия кнопки Search slave откроется окно, где можно выбрать адрес в области D0000-D1999, начиная с которого будет происходить запись полученных значений температуры с датчиков в виде числа с плавающей запятой.
       

       
       
       
       
       
       
      А ниже показано окно после успешного поиска всех датчиков, подключенных к шине обмена данными.
       

       
       
       
       
       
       
      Тут мы можем добавить найденные датчики к текущей конфигурации или полностью заменить текущую на новую. В нашем случае данные температуры будут передаваться в область регистров контроллера по адресами D1500, D1502 и D1504 в виде числа с плавающей запятой. Остаётся только нажать кнопку Write to PLC  и перезапустить плату для активации новой аппаратной конфигурации.
       

       
       
       
       
       
       
      Что ещё примечательного можно добавить про программу конфигурации? Есть один момент - это представление чисел с плавающей запятой в контроллере FX2N. Для упрощения ввода констант в этом формате пришлось использовать запись константы с модификатором H. Как только интерпретатор контроллера встретит такой модификатор, он понимает, что с ним будет передано число в формате с плавающей запятой, но в форме записи IEE754 с одинарной точностью. Ниже показано окно программы на закладке Converter.

       
       
       
       
       
       
      Пришло время для вопроса - а собственно, каково же быстродействие такого вот контроллера? Тут всё просто - при опросе обоих портов обмена данными по modbus RTU  ( контроллер в режиме слейва - оба порта ) на скорости 500 kbps и длине запроса 122 регистра, опросе 17 датчиков температуры и выполнении самой "тяжёлой" ( состоящей из бинарных операндов ) программы из 7745 шагов цикл исполнения был равен 21 мсек. И конечно же есть и минусы в таком вот контроллере. Первый - это то, что синие платы отличаются невысоким качеством комплектующих, и поэтому я рекомендую подавать внешнее питание на плату до подключения mini-USB. Второй - это конечно же, что тут нет энергонезависимой памяти ( точнее, она есть - но всего лишь несколько регистров в области, поддерживаемой батарейкой ). И вы сами понимаете, что такое вот устройство лучше не применять для ответственных применений или на производстве. А вот для дома( под свою собственную ответственность ) или для обучения - это самое то, дешево, доступно и понятно.
      Я постарался сделать обзор обширным - и если у вас будут какие-то проблемы, пишите. Особенно буду рад, если вы найдете ошибки в реализации программы. Надеюсь, статья будет познавательной и вы не зря потратили время на её прочтение.
      Загрузки для данной статьи  - ниже.
      Назначение выводов платы
      Обновление прошивки через UART
      Прошивка версии L81
      Программа- конфигуратор
       
    • Автор: gulyakina olga shachty
      Коллеги,как правильно расчитать среднесуточную температуру при выращивании пчелоопыляемого огурца?
    • Автор: Редактор
      Над проектом будет работать три группы исследователей
      Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) приступили к испытаниям "умной" теплицы на основе технологий керамических излучателей, с робототизированной системой управления. Теплица предназначена для работы в экстремальных условиях, в том числе для Арктики, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза. "Исследователями ТПУ реализуется масштабный междисциплинарный проект по разработке и строительству инновационного автономного тепличного полигона, для функционирования которого будут применяться передовые технологии ученых вуза: фитотроны, керамические излучатели, спектроскопические исследования, автоматизированные системы управления и другие", - рассказал сотрудник пресс-службы.
      По его словам, перспективными с позиции светотехнической инженерии являются поликристаллические люминесцентные материалы. Их преимущества обусловлены более высокой эффективностью преобразования УФ-излучения в видимое, высокими тепловыми характеристиками, обеспечивающими длительный срок службы твердотельных источников света. Именно эта технология будет использована в будущей теплице.
      Вторая группа ученых будет отрабатывать технологию экспресс-оценки состояния растений. Их задача - изучить "обратную связь" от растений в созданных для роста условиях. Третья группа работает над созданием уникальных осветительных установок - фитотронов, занимается подбором оптимального спектрального состава света с учетом биологических особенностей вида и сорта растений.
      "Полигон будет разбит условно на три секции. Порядка 50% площади будут занимать посадки (для начала мы планируем выращивать там огурцы). Затем исследовательский блок, где будут отрабатываться режимы излучения для роста растений. В этом блоке будет проводиться фундаментальная часть исследований. Кроме того, там же будут тестироваться роботизированная система и режимы облучения, а опылением растений займутся квадрокоптеры. Третий блок будет отдан под хозяйственную часть", - рассказал сотрудник вуза. По замыслу томских ученых, данный опыт можно будет применять для работы в северных районах и в Арктике. "Это пилотный проект, но мы будем пытаться его транслировать на регионы с действительно экстремальными условиями для эксплуатации. Что касается возможных конкурентов, они поставляют готовые "умные" теплицы под климат европейской части и работают с готовыми решениями, не касаясь исследовательской стороны", - пояснил собеседник агентства.