Котел не справляется, чем дополнительно обогреть теплицу?

Оценить этот вопрос:


DINECO1

Вопрос

Фото теплицы, системы отопления, котла. Для Краснодара на 800 кв. м 125 кВт в принципе мало для зимнего использования (200 * 800 - 160 кВт), но и морозов то еще не было. Поэтому, нужно смотреть вообще на саму теплицу, ее свойства,свойства системы отопления и что Вами подразумевается под "несправляется". Лезгинку не так исполняет? В некоторых зонах промерзает лимон в кадушке или как?



 .


Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

В качестве дополнительных источников тепла возможно применение  тепловых вентиляторов работающих на балонном газе и или на электричестве. Для сбережения тепла применить термоэкран (на ночь закрывать утром открывать).


Ссылка на комментарий
  • 0

К сожалению, не могу тут фото кинуть( просто не умею), но в общих чертах проблема расскажу. Выращиваем огурцы, теплицы пленочные, есть отопление, но не на земле, а по бокам и в середине ( может средний ряд отрезать и кинуть на землю?). Еще читал о ИК нагревателях, может, кто то сталкивался с этим? Поделитесь опытом, пожалуйста ..


Ссылка на комментарий
  • 0

В прошлом году было совмесное отопление из какнальных электрообогревателей и ИК обогревателей одинаковой мощности, при включении по отдельности канальные обогреватели могли поддерживать необходимую температуру, ИК панели нет, при одинаковом потредлении электричества (контролировал ампераж) и это при стабилизированном напряжении. Возможно потму, что в теплице все белое и лучи отбиваясь просто уходят через поликарбонат, снег на крыше, таял очень хорошо. В этом году выбросил ИК, поставил газовый конвектор, и остались теже канальники для подстраховки.


Ссылка на комментарий
  • 0

У Вас на котле 90 градусов, но в теплице холодно или котёл не тянет?



Котел заводской или самодельный? Какое топливо? Сколько примерно сгорает в час?


Ссылка на комментарий
  • 0

Больше 60-ти нельзя нагреть или такую температуру сами установили? Если не секрет, кто производитель и марка котла? Может котёл не может выдать 125 кВт. Производитель может сэкономил на теплообменнике и тепло улетает в трубу.



Возможно циркуляционный насос слишком слабый. Но сначала надо выяснить на что способен котёл.



Труб 9 штук (поправьте если ошибся), а какая ширина теплицы?



 


Ссылка на комментарий
  • 0

Доброй времени сутки .. Есть теплица 800 кв . Котел стоит 125 кВт но не справляется подскажите пожалуйста чем еще добавчно греть ?.. Спосибо заранее  


Ссылка на комментарий
  • 0

Попробуйте поставить водяные калориферы- при условии необходимой мощности котла.


Ссылка на комментарий
  • 0

Больше 60 и не греется котел . Ширина теплицы 6 метров, котел КВР 0.125 бежица . Производство Брянск сантехник . Да точно, 9 штук в каждой теплице . Извините, за недопонимание, а при чем тут циркуляционные насосы? При 60 градусов обратка 40 . Со спецами посоветовался, говорят, что разница оптимальная .


Ссылка на комментарий
  • 0

Если на выходе 60 а обратка 40, это говорит о том, что проиводительность циркуляции соответствует тепловой мощности ситемы отопления (и количеству теплоносителя, тобиш воды), и если возможности теплообменника вашего котла на этом исчерпаны, то нужно паралельно в линию ставить дополнительный нагревателый прибор, будь то еще один такой же котел, или с любим другим источником энергии, например электрический. Другой вопрос, что 60 градусов это не самая плохая температура, наоборот, при такой температуре довольно высокий КПД всей системы и в идеале вам нужно также увеличить количество труб на 20-30% от имеющегося обьема, возможно, при этом придется нарастить производительность циркуляции. Очень хорошо, когда производительность циркуляции может регуливатся. Или просто поставить электрические воздухонагреватели, при этом используя перфорированные рукава, или больше нагревателей меньшей мощности для равномерного распределения тепла.


Ссылка на комментарий
  • 0


 При 60 градусов обратка 40 .





Получается котёл способен нагреть воду всего на  60-40=20*С. Маловато..



Явно мощи не хватает. Надо переходить на более калорийное топливо..


Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо за ответ . А если увеличить количество труб при уже имеющемся котле,  то у него теплопроизводтельность не упадет?


Ссылка на комментарий
  • 0

Думаю, что если на стенки повесить ещё по одной трубе (как раз и место оставлено), должно хватить.



А вот котёл явно не выдаёт 125 кВт. Похоже что характеристики котла высчитывались теоретически. Площадь теплообменных поверхностей 6,9 м2 на 125 кВт это мало, температура дымогазов будет слишком высокой и заявленный КПД 82% точно не получится. Нужно ещё учитывать, что теплообменные поверхности котла зарастают (особенно если обратка 40 градусов, а не 60, как рекомендуется).  Водотрубный теплообменник хорошо очистить трудно. Говорят, при высокой температуре дыма налёт сам отваливается, не пробовал, не знаю. В любом случае, нужен ещё какой-нибудь источник тепла: или второй ТТ котёл, или газовый, или электрический. Не знаю, что для Вас выгоднее,


Ссылка на комментарий
  • 0

-А топливо дерево шепки ламинат антрацит расход не меньше куб в день -



Анатолий, прав..Водотрубный теплообменник  загажен..КПД просел..Надо прожигать его..


Ссылка на комментарий
  • 0

Котлу месяц )) не думаю, что за это время успел все накрыться .. А если воздушное отопление добавочно ?Искал в инете , нашел компанию Импотэк, они там предлагали воздушное отопление. Может, совместно с водяным еще и это ? Просто есть сомнения )))


Ссылка на комментарий
  • 0

Ну Вы понаписали :) Я конечно не "грамар-наци" и не люблю когда на неграмотность в "интернетах" указывают. Но тут уж, имхо, - переборщили с Ашибками :) Хотя может и нарочно:)


Ссылка на комментарий
  • 0

Котёл и за неделю может прилично зарасти. Не поленитесь посмотреть.



Ещё раз глянул на чертёж котла  http://www.brsantec.opt.ru/shop/1021331/1021332/1021338.html . Дымоход выходит снизу котла. В Вашем случае хорошо получится пристроить дополнительный теплообменник похожий на такой как предлагал Пётр в теме http://www.greentalk.ru/node/2983


Ссылка на комментарий
  • 0

Хорошая сылочка...



Там видно, что котёл выдаст заявленую мощность 125кВт если сжигать 24кг/час:



Сортированный антрацит АО, АК с теплотой сгорания  29300 кДж/кг.



У дров, даже хороших 15 000кДж/кг, а это только половина требуемого.



Хорошо если 60-80кВт выдаст.



Ничего добавлять не надо! Котёл хороший, не надо только кормить его отбросами..


Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.