Перейти к содержанию
ЛиС

  • 0

Бюджетный способ автоматизации системы досветки

Оценить этот вопрос:


Алексей Н

Вопрос

Задался целью создать бюджетную систему автоматизации досветки. Может у кого то есть подобные проекты. Поделитесь опытом) Прошу не писать варианты с дорогими релле времени на каждую группу освещения это очень дорого и крайне не удобно.


Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Володя, Вы опишите подробно какая мощность досветки, сколько групп ламп, какие лампы, по какому алгоритму это всё должно работать. Иначе этот вопрос понятен только Вам :)


Ссылка на комментарий
  • 0

Сейчас в теплице 105 ламп по 600 вт каждая, эти лампы разбиты на 5 групп освещения. На каждой групппе стоит пускатель и кнопка включения. Задача: сделать независимое включение и отключение по таймеру и по анализу датчиков освещенности и температуры. Ну вот как то так)


Ссылка на комментарий
  • 0

Теплица у Вас одна,как я понял, не разделённая на зоны.?

Алгоритм опишите подробно, чтото похожее на техзадание. Когда вкл. когда выкл, реакция на свет, реакция на Т, что в приоритете. Сколько датчиков игде расположены. Тогда я нарисую свой вариант из комплектующих в 2-3 тыс. руб. Если уж совсем бюджетно. 


Ссылка на комментарий
  • 0

Теплица одна. Включение и выключение по таймеру (в 6 00 включение в 10 00 выключение, в 17 00 включение - 22 00 выключение(в зависимости от месяца время досветки меняется) Если температура в теплице превышает 25 С то свет должен выключится, если освещенность превышает 15000 ЛК аналогично. В приоритете датчики. 2 датчика в середине теплицы. Теплица 20*40м. Хотелось бы завязать все это с копмьютером.


Ссылка на комментарий
  • 0

Теоретически.Автоматизацию проще всего сделать с предохранителем с таймером. У нас на каждом электрощите перед пускателями такой стоял, степень шага включения - 15мин. Теоретически можно сделать цепь с пиранометром или простым сенсором освещенности, который выключает поток в цепи после предохранителя- таймера, но и таким самым образом включить в цепь и сенсор температуры.



 


Ссылка на комментарий
  • 0

Из комплектующих: механический таймер 200 руб, датчик освещения (фотореле) 200 руб,  терморегулятор 1000 руб.

Всё это соединяем по следующей схеме.

sxem.png

Схема работает следующим образом: на таймере устанавливаем время вкл. ламп 6.00ч и время выкл. 22.00ч. Если будет "темно" и "холодно", лампы горят с 6.00 до 22.00. Если в этот промежуток времени станет "светло" или "жарко", лампы выключатся.

Для фотореле "темно"=включено(контакты реле замкнуты). "светло"=выкл.

Для терморегулятора "холодно"=вкл, "жарко"=выкл.

Эта схема для одной зоны. Если такой вариант устроит, то можно расширить и на 5 зон.

Фотореле желательно с регулятором времени задержки включения/выключения, чтобы при переменчивой погоде не происходило частое вкл/выкл. ламп.

Фотореле имеют настраиваемый порог вкл/выкл. 5-50 люкс, а нам нужно 5-50 килолюкс, поэтому слегка дорабатываем фотореле.

Попросту закрываем фоторезистор полупрозрачным материалом, тем самым снижая световой поток, попадаемый на датчик в 1000 раз. Тут придётся поэкспериментировать с различными материалами.

lite_sen.png


Ссылка на комментарий
  • 0

Интересно, попробую эту схему. Для 5 групп освещения будет немного нагроможденно. А с компьютером связать это никак нельзя? Может у кого то есть интересное ПО?))



 


Ссылка на комментарий
  • 0

Володя, вопрос был: "бюджетная система..."  Я написал-нарисовал для людей ничего не понимающих в электронике и не умеющих "держать" паяльник вариант самой бюджетной системы. Просто нужно соединить несколько проводков.  Если б Вы немного понимали в электронике и задали соответствующие вопросы, я бы нарисовал ещё "бюджетней".

К компу можно подключить даже гужевой транспорт:), только надо ли? Понятие "бюджетность" пропадает...


Ссылка на комментарий
  • 0

если в компютере есть свободные выходы и если есть соответсвующий модуль программатуры, тогда можно подключить и к компютеру.


Ссылка на комментарий
  • 0

Pyotr к Вам нет никаких претензий. У Вас понятие бюджетно заключается в этом, у меня это понятие состоит в том, чтобы не платить по 300-500 тыс руб компаниям кот есть на рынке тепличного бизнеса.



"Если б Вы немного понимали в электронике и задали соответствующие вопросы, я бы нарисовал ещё "бюджетней". - а с чего Вы взяли что я ничего не понимаю в электронике?Неужеле я дал Вам повод сделать такой вывод?!



Скажу больше, я вчера собрал эту систему, подключив ее к порту LTP компьютера, и все прекрасно работает. стоимость системы 50 тыс руб. 


Ссылка на комментарий
  • 0

Дааа, насколько могут быть различны понятия о бюджетности.... И как плохо не уметь читать между строк ...(эт я о себе), поэтому я читал только то, что "черным по белому" и делал выводы.

-" Прошу не писать варианты с дорогими релле времени " -я подумал, что реле времени за200-1000 руб. на 1 пускатель для Вас дорого.



-" Хотелось бы завязать все это с копмьютером", "А с компьютером связать это никак нельзя? Может у кого то есть интересное ПО?))"-мне опять подумалось, что Вы не разбираетесь в компьютерных интерфейсах...



Ну и отсутствие техзадания натолкнуло меня на мысль, что у Вас нет ВО. 



Вот как можно ошибиться....!



Можете поделиться, что у Вас за система за 50 тыс.


Ссылка на комментарий
  • 0

LTP порт копмьютера подключен к программатору моей собствнной сборки на основе фото релле указанной Вами выше. Как известно LTP порт имеет 12 выходов на управление внешними устройствами (при обращении к этому порту подается напряжение 4в) и 5 выходов из которых можно легко сделать датчики замкнув их на корпус компьютера. Далее по моему заказу была написана программа и вчера все это было запущено и протестировано.



Итого мы имеем 12 независимых друг от друга релле для управления внешними устройствами, и 5 датчиков( термостатов, фоторелле, итд)


Ссылка на комментарий
  • 0

Понятно (частично). Главное, чтобы Вас это устраивало. Но 50 тыс.... Как всё у нас относительно. Невольно вспоминается дедушка Энштейн с его "Теорией относительности")))


Ссылка на комментарий
  • 0

Коллеги, мне тоже интересно, что в данной системе стоит тысячу евро. Комплектующие или ПО?



У нас 1000 ламп по 600 ВТ. Включает оператор по заданию агронома в табличке эксель.



Метеостанция, климат-компьютер управляет отоплением и вентиляцией, полив тоже от этого компа.



Климат отдельно - досветка отдельно. Если жарко становится - тормозим отопилку,(вообще заранее надо сбавлять, стараясь не проваливать Т, грубо - за полчасика прикрутить). Не хватает этой меры или градиент снижения Т Контуров низкий - проветриваем. Но вот лампы не клацаем туда-сюда...



Растениям Ваша светомузыка по температуре не понравится, поверьте.



Цель данной автоматизаци? Убрать зависимость от присутствия живого двуногого?


Ссылка на комментарий
  • 0

DINECO1 Не понятен вопрос? 



Ваша система явно не стоит 1000 Евро, одна метео станция тянет тыс на 15, а от живого двуного Вы не избавитесь...Вот избавится от оператора вполне можно)) Задав график включени-выключения на таймере в комп) Также завязать полное выключение света если T и Осв превышает норму) Если интересно в пишите в личку Wcentral@bk.ru


Ссылка на комментарий
  • 0

Если у Вас отопление выключено, форточки открыты, а тепм 25 "глушить" приходится. Зимой я с Вами согласен, а что делать в переходный период??? Это скорее не постоянная функция а аварийная. 


Ссылка на комментарий
  • 0

А кто сказал без присмотра? А у Вас оперотор каждый день вкл досветку в 6 00 и в 22 00 выключает? Какая у него ЗП за такой режим работы?Калькуляция?! Не проще это доверить компьютеру?



Интересно у Вас получается форточки вы доверяете автоматике, а досветку боитесь?! А если резкий порыв ветра, или взрыв(не дай бог) - оторвет форточки...улетят... и это гораздо дороже! 


Ссылка на комментарий
  • 0

У Вас досветка - не отопление, не так ли?



Лампы нужны для досвечивания. Зачем их отключать при превышении



Температуры? Для этого есть управление отоплением и вентиляция.



Вы же за рулем зажигание не глушите, когда притормозить по ситуации чуть надо?



У меня два вопроса:



Зачем;



Калькуляция мероприятия.



Как подобная схема работает в пром. Теплицах - я знаю.



Как это должно работать в любительских - тоже. Не так, как



Вы предлагаете. Точнее, Пётр. Как сделать это недорого - я не знаю, задачи



Такой не было. Считаю, что и 60 кВт без присмотра оставлять не стоит.



Двуногий в нашем случае оператор, в любительском хозян сего сооружения или его наймит.



 



 


Ссылка на комментарий
  • 0

Метеостанция следит за ветром и закроет форточки при превышении допуска,



Мало того, определит откуда ветер и откроет ту сторону, что нужно. Оператор может доверить управление автоматике, задав разумные пределы. Например процент открытия фрамуг.



Весь климат может быть под управлением автоматики. Задача оператора следить за адекватностью работы, за котельной и устранять возможные аварийные ситуации. Например, в котельной перевзводить газовый клапан. Не стоит говормить почему. В России работаем. Запуск резервного дгу при отключении сети. Тоже оператор. Исполнение программы поливов -  тоже оператор. Ливень - запуск аварийных насосов при высокой интенсивности...  А Вы предлагаете все это доверить порту компа, который может банально подвиснуть и все это проспать? 


Ссылка на комментарий
  • 0

Я говорю, доверить управление досветкой компьютеру. А вы перегибаете палку! Хотя если это тепличный комбитат, зачем на это тратится если есть двуногий))))


Ссылка на комментарий
  • 0

Володя, а в вашем варианте вообще все происходит автоматически?



Вы что выращиваете, если не секрет? Вообще двуногих нет? Роботы?



Некому включить и выключить досветку и проследить? Хотя бы в режиме



Чукчи, кормящего Белку и Стрелку в космолете?



А как же ветер, лампа горячая упадет -  пожар, труба прорвет -  потоп,



Напруга ектбарма - колотун бабай, коли это зима... Вот вообще все смогли автоматизировать



и дело лишь за малым - досветку вкл/.выкл... Двери тоже сами распахиваются, когда 



Входите в такой хайтэк 0,08 га?


Ссылка на комментарий
  • 0

Вот обычно при выращивании дикой крапивы и пытаются от всех двуногих избавиться и все и вся автоматизировать. гроубоксы порассматривайте на разных сайтах канадских, голландских пр...

Масштабы разные, климат тоже. В шкаф все это "убрали" не только от лишниз глаз и носа, но и в целях более стабильного климата, пусть и с большими тратами на досветку. Под солнышком и лампами все куда сложнее. Спичечными коробками и лпт портами не отделаться.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.