Здравствуйте участники форума!

Интересуют ваши мнения и советы по системе отопления пленочной теплицы.

Имеется арачноя теплица 9х24(216м2), высота конька 3м. Один слой пленки 200мк. Место - г.Краснодар. (расчетная макс.отриц. темп -19С). Огурец/томат.

Отопление предполагалось контурное от водонагревательного газового котла, но целях экономии в этом году подумал обойтись тепло пушками (газовыми). Почитав ваш форум пришел к выводу, что отопить правильно такую плошадь пушками скорей всего не получится. Да и теплицы у всех двуслойные.

Как посоветуете подготовиться к зиме:

-установить все таки водяное отопление или есть способы приспособить тепло пушки?

-и смогу ли я вобще отопить теплицу с одним слоем пленки, толщиной 200мк?

заранее спасибо! 8)

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Хотя в Краснодаре тепло .Но отопить один слой пленки в -19 наврят ли получится.В арочной теплице большая потеря тепла. Сделайте хоть бы такой второй слой пленки как у меня (фотоальбом .Виталий)Возьмите пленку чем потоньше на 80микрон можна из сабилизацией на год чтобы дешевле было да и лишняя толщина не нужна вам.Следующий раз лучьше 150 микрон натягивайте тоже нормально стоит и света больше зимой проходит.К тому же соберается внутри между слоями лишний конденсат.В теплице заметней теплей станет когда 2 слоя .А отопление лучьше водяное.

Ссылка на комментарий
  • 0
07.07.2009 в 20:24, farmer сказал:

Хотя в Краснодаре тепло .Но отопить один слой пленки в -19 наврят ли получится.В арочной теплице большая потеря тепла. Сделайте хоть бы такой второй слой пленки как у меня (фотоальбом .Виталий)Возьмите пленку чем потоньше на 80микрон можна из сабилизацией на год чтобы дешевле было да и лишняя толщина не нужна вам.Следующий раз лучьше 150 микрон натягивайте тоже нормально стоит и света больше зимой проходит.К тому же соберается внутри между слоями лишний конденсат.В теплице заметней теплей станет когда 2 слоя .А отопление лучьше водяное.

А как инертность водяного отопления скажется весной и осенью в данном климате(Краснодар)?

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.