Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой.

Теплица и котельноя управляется программой Priva Integro.На одном из котлов перестал выключаться наливной насос при выключении котла. Отключается только когда

температура воды в котле понизится до 82 град. В котле задана максимальная температура 95 градусов, температура избытка тепла задана 8 градусов, диапазон избытка тепла 5 градусов. 95-8-5=82 то есть насос выключается по температуре, хотя должен выключаться при остановке котла с задержкой в несколько минут. Снижается частота до 8 герц, затем отключается насос, закрывается редукционный клапан на выходе котла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая версия привы? 721,724,727? Посмотри на М999.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А есть ли представительства компании Priva в России? Есть ли у кого-нибудь контакты этого представительства.