Numexxx

Отопление теплиц котлами на твердом топливе

Оцените эту тему

30 сообщений в этой теме

Добрый день,построили 3 туннельные теплицы по 1000 м.кв... Изначально планировали отапливать газом,позже выяснилось,что газ нам заморозили на 2 года...Поэтому появилась нужда отапливать себе котлами на твердом топливе...У кого есть опыт такого отопления?Любая инфа будет пользой...Котлы каких фирм лучше и т.д. Теплица под двойную пленку,4 метра в коньке...Колхозить не хочу,буду брать новое оборудование... Спасибо всем кто поможет и подскажет....И еще момент 300квт на 3000м кв норм? или нужен запас

Изменено пользователем admin
добавил смысла в заголовок темы
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по "Москва", регион не южный.

У нас по расчету в проф. теплице 200 Вт/М2.

Считайте свою мощность плюс теплица ниже -

запас тепла меньше (буферность по теплу).

 

3000 * 250 Вт/м2 = 750 кВт, 0,75 МВт тепла.

Вот такая Вам мощность нужна, коллега!

И то, +-, без особого запаса на резкие понижения

наружной температуры в зимний период (заход солнца),

без учета системы отопления (количество контуров,

масса металла, равномерность распределения теплоносителя).

 

Котлы можете просто поиском посмотреть. Завист сильно от того,

чем топить есть возможность. Бессмысленно говорить без исходных

по этому пункту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В идеале отапливать деревом,рядом строительство коттеджного посёлка у друзей,но боюсь тех объёмов(отходов) не хватит...Сейчас, на сколько мне известно есть котлы работающие как на дровах,так и на угле и на пеллетах...Но вот на 750 кВт не рассчитывал никак...Дяяяя без газа беда... Спасибо за отклик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, а Вам вообще не обязательно отапливать три туннеля по 1000 м2 зимой. Себе дороже получится при любом топливе. Если туннели достаточно "готической" формы, то снег с кровли сам сойдет. Будете подогревать их с ранней весны и зарабатывать деньги на ранне-весенней продукции. Получится выгоднее,чем круглогодичная.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня цветы многолетние,уже заказаны,отменить не могу(((( Спасибо за совет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если топить дровами- судя по теплицам, региону и круглогодичное отопление, Вам нужно заготовить и высушить около 400 м3 (складометров) дров для теплицы 1000м2. 400*3=1200 кубов- должна быть пилорама под боком. Это всё очень примерно, т.к. неизвестно период отопления, какую температуру нужно держать (ночью).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гранулятор для пеллет и накопительный бак. Бак  можно топить несколькими котлами круглосуточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю 1200 кубов перебор,можно уголь купить и т.д.Я понимаю что дорого отапливать,вот ищу оптимальное решение...Температуру желательно в районе 15 градусов поддерживать в 2-х теплицах,в одной +5...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перебор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При таких температурах и 800 кубов хватит. Можно и углём- 1000м3 газа=1500- 2000кг угля(зависит от зольности)=10 кубов дров(с пилорамы).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Моя нервная система стабилизировалась))))))))) Осталось дело за выбором котла...Мало инфы в инете от реальных пользователей,а дилерами веры нет,понятно,что хвалить своё будут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Олег, внимательно посмотрите технологию своих многолетних(комнатных)цветов судя по краткому описанию -это возможно цикламены и примула хотя могу ошибаться .Вы сделайте раскладку по температуре выращивания и наложите ее на график среднегодовых температур с поправкой на максимумы -минимумы может проще подтопить с помощью солярки когда очень холодно ?

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я планирую объехать 5-6 компаний чтоб сделали мне расчет,сопоставить все полученные данные и от этого уже отталкиваться.Хотя я обзвонил уже 15-20 и никто не имел опыта по отоплению теплиц,но все как герои кричат,что мы все сделаем на лучшем уровне)))))) Просто странно получается,почему они не исследуют эту нишу? В доме проложить отопление каждый второй сможет,неужели теплица столь непреодолимый барьер???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам на 1000м2 для пластиковых надувных тунелей с двойной плёнки с проводимостю 3,5Вт/м2/К 200кВт котёл хватит на дельту 55 градусов. Два обычных котла по 100кВт и буффер на 30-40м2 и можно будет топить только в день, ночь протянит буффер, при морозах может понадобится и какую ночь провести в качигарке

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Три таких теплицы... Шесть котлов это уже шоурум))))) Спасибо я понял,что в районе 200 норм на теплицу,но буфер хочу больше,запас не помешает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам на 1000м2 для пластиковых надувных тунелей с двойной плёнки с проводимостю 3,5Вт/м2/К 200кВт котёл хватит на дельту 55 градусов. Два обычных котла по 100кВт и буффер на 30-40м2 и можно будет топить только в день, ночь протянит буффер, при морозах может понадобится и какую ночь провести в качигарке

 

3.5Вт/м2 это расчетный показатель на кровлю современных двойных пленочных теплиц с непрерывным наддувом и при высокой герметичности. В реальности это 4 Вт/м2. Но туннель площадью в 1000м2 будет иметь площадь теплопотерь около 1200 м2.

Также необходимо учитывать что туннели стоят обособленно, то есть ветер будет тоже "снимать тепло". При этом расчетный дельта Т минимум 45 градусов. Соответсвенно не менее 800 кВт необходима мощность при пиковых нагрузках.

 

В идеале нужно два котла по 400кВт, плюс буферная емкость обязательно (в зависимости от выбора контуров отопления). Она вам понадобиться не только как накопитель тепла, но и для нивелирования инертности твердотопливных котлов. В теплицах очень часто при низкой наружно температуре и высокой солнечной радиации необходимо утилизировать лишнее тепло от котлов (если газовые можно довольно быстро "притушить" то с твердотопливными все сложнее). 

 

Посмотрите на твердотопливные котлы Калвис или аналогичные (итальянские Ферроли тоже делает под теплицы, но не уверен что есть угольные варианты). И в начале выберите наиболее доступный вид топлива, котлы которые "все едят" это сказки. Для твердотоплиного котла крайне важно изначально выбрать вид топлива, для подбора начинки котла, даже уголь бывает разный по высоте пламени, колорийности, зольности и т.д. 

 

Но ничего военного Олег, уверен что у вас все получиться, только все тщательно обдумайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ...Сегодня общался с приятелем работает в Швеции,в тепличном хозяйстве,у них все весело... По отопления котлы роботизированные с какой-то волшебной штукой,которая загребает уголь в себя,прямо из ямы.Уже видел такие в интернете. И контур у них в каждой теплице странный,видимо лепили из того что было.Голландцы предлагают мне от котла тянуть гибкую металлопластиковую трубу по периметру,начиная сверху,возвращая по земле,тем самым обогревая почву не обжигая корни.Т.е. обратка охлаждается и не критична для корня... Вариант этот идеален в том,что площадь не теряется,сохраняя 67-69% полезной площади для продукции... Но будет ли эффективна такая система при -30 за бортом? Буду рад узнать Ваше мнение...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Организация отопления на твёрдом топливе не дешевле чем провести газ, особенно если покупать импортные котлы, и топливо для т.т. котлов дороже. Может Вам лучше попробовать разморозить проект газового отопления-дать взятку например. А то получается вложение средств в т.т. отопление ради каких то двух лет- экономически не оправданно.

Изменено пользователем vasilijj

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через 2 года он будет тоже не за красивые глаза)))) Политика такая,выгоднее продать за границу,чем газофицировать своих

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте торф посмотреть. У нас много компаний в области и в соседних областях (Тверь, Владимир) по поставкам торфа, ценники разные, но вроде бы дешевле чем уголь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо,посмотрю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ...Сегодня общался с приятелем работает в Швеции,в тепличном хозяйстве,у них все весело... По отопления котлы роботизированные с какой-то волшебной штукой,которая загребает уголь в себя,прямо из ямы.Уже видел такие в интернете. И контур у них в каждой теплице странный,видимо лепили из того что было.Голландцы предлагают мне от котла тянуть гибкую металлопластиковую трубу по периметру,начиная сверху,возвращая по земле,тем самым обогревая почву не обжигая корни.Т.е. обратка охлаждается и не критична для корня... Вариант этот идеален в том,что площадь не теряется,сохраняя 67-69% полезной площади для продукции... Но будет ли эффективна такая система при -30 за бортом? Буду рад узнать Ваше мнение...

Штука не совсем волшебная)) В Украине, после подорожания цен на газ в 2011 - 2012, очень многие тепличники стали переходить на твердое топливо (в основном пеллеты и уголь), и сейчас даже ведущие комбинаты с большими площадями, пользуются комбинированными котельными: газ - СО2 + отопление, остальное твердое топливо. Одна из последних котельных в Днепре, углем топят 5га роз, полная автоматизация (склад хранение, бункеры, транспортная лента для подачи топлива. шнеки). Под ваши небольшие площади организовать такую котельную не сложно, выберите нормального проектировщика или поставщика с опытом подобным. Вот ссылка на сайт где приведены типовые решения (с фото и черетжами) http://kriger.com.ua/ru/service/boilers10dr/

 

По контурам вроде идея неплохая, единственный недостаток, при холодной ветренной погоде будут большие потери тепла...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Штука не совсем волшебная)) В Украине, после подорожания цен на газ в 2011 - 2012, очень многие тепличники стали переходить на твердое топливо (в основном пеллеты и уголь), и сейчас даже ведущие комбинаты с большими площадями, пользуются комбинированными котельными: газ - СО2 + отопление, остальное твердое топливо. Одна из последних котельных в Днепре, углем топят 5га роз, полная автоматизация (склад хранение, бункеры, транспортная лента для подачи топлива. шнеки). Под ваши небольшие площади организовать такую котельную не сложно, выберите нормального проектировщика или поставщика с опытом подобным. Вот ссылка на сайт где приведены типовые решения (с фото и черетжами) http://kriger.com.ua/ru/service/boilers10dr/

 

По контурам вроде идея неплохая, единственный недостаток, при холодной ветренной погоде будут большие потери тепла...

Спасибо,сейчас ознакомлюсь... Автоматизировать можно многое,странно,что мало информации...Вся Европа на твердом топливе,а у нас инфы мало...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся Европа на природном газе - российском и норвежском. Уголь только в Польше, биогаз и пеллеты во всех странах ЕС применяют пока сравнительно мало, хотя наблюдается тенденция к росту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вся Европа на природном газе - российском и норвежском. Уголь только в Польше, биогаз и пеллеты во всех странах ЕС применяют пока сравнительно мало, хотя наблюдается тенденция к росту.

Вся Европа на природном газе - российском и норвежском. Уголь только в Польше, биогаз и пеллеты во всех странах ЕС применяют пока сравнительно мало, хотя наблюдается тенденция к росту.

Спорить не буду,но в Швеции у знакомого в хозяйстве газом и не пахнет...Так же есть Голландская программа,по которой они приезжают на неделю и помогают начинающим все правильно организовать... Они приезжали к моим друзьям и наладили отопительную систему на твердом топливе... Просто я нахожусь севернее и для меня их система не актуальна.Голландская программа на Россию не распространяется,а жаль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас