Добрый день. 

Вопрос в следующем. Хотел поставить теплицы общей площадью 5000 квадратных метров. Отапливать планирую газом. Рядом магистраль. Стены теплицы - поликарбонат 0,8. Регион - Пермский Край. Где-то я напутал, но объем газа на обогрев меня убил. Подскажите, что напутал. Вот так рассуждал:

0,5 Га это 5000 кв м

По формуле при перепаде температур 24 - (-40) и скорости ветра 4 м\с получаем

4,19*(4,2+0,4*4)*64*5000 = 7 776 640 Вт, т.е. примерно 8 МВт или 6,9 Гкал/ч. 

Максимальный режим, по газу это будет грубо 900-1000 м3\ч

 

В Пермской области отопительный период 220 сут средняя темпра -6

с учетом КПД котлов 90 % потери в сетях 5 % собственные нужды котельной 2 %

при максимальной нагрузке на источник теплоснабжения 6,9 Гкал/ч 

годовой расход газа 2 348 346 м3 при средней стоимости газа 4 руб\м3 почти 10 млн руб в год... Ужас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

470 м3 газа на 1 м2 площади в год.

Вы точно что то напутали. Нужно считать, я этого не умею, но точно можно смело делить Вашу цифру на 6, а то и на 7-9. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
32 минуты назад, samura сказал:

470 м3 газа на 1 м2 площади в год.

Вы точно что то напутали. Нужно считать, я этого не умею, но точно можно смело делить Вашу цифру на 6, а то и на 7-9. 

Спасибо большое. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вы ошиблись в расчете ровно в 2,5 раза
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Какой разброс мнений)) Спасибо, а нет формул точных?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, app сказал:

Вы ошиблись в расчете ровно в 2,5 раза
 

Как Вы подсчитали? 
По разной информации (видимо в зависимости от условий) на отопление теплиц расходуется от 40 м3 до 95 м3 газа на 1 м2 площади в год.
Вы пишете, что автор топика ошибся в 2,5 раза, т.е. по Вашим данным годовой расход на отопление 188 м3 газа на 1 м2, верно?
 

Изменено пользователем samura

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я не пересчитывала, но тоже думаю, что 180-190 м3/м2 для площади в 0,5 га в Пермском крае близко к истине.

Общая методика расчета здесь http://www.greenhouses.ru/raschet-sistemy-otopleniya-teplic .

пересчитайте.

Чем меньше теплица, тем больше ее коэффициент ограждения, то есть больше потери тепла через ограждение. Поликарбонат или двойная пленка снижают эти потери, но не отменяют их полностью. Плюс средние температуры воздуха зимой, требования выращиваемой культуры (дельта Т), технические характеристики котлов и горелок, наличие и свойства экранов, наличие и режим эксплуатации системы досвечивания. Еще снеговая и ветровая нагрузка.

Нельзя сказать, что для 0,5 га расход газа/м2 будет выше в 6 раз по сравнению с 3 га, но выше будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Робот
      СХПК «Овощной» в Тоншалове остался без газоснабжения
      В понедельник СХПК «Овощной» самостоятельно отключился от газа по причине многомиллионных долгов. Судьбу предприятия будут решать сегодня в Вологде, а пока журналисты «Речи» побывали в его теплицах, в которых уже не так-то и тепло.
      В информации, распространенной ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», говорится, что поставщик газа неоднократно ранее предлагал СХПК «Овощной» либо погасить задолженность, либо предоставить реальную гарантию уплаты долга, размер которого с января 2014 года перевалил за 47 млн рублей, либо самостоятельно прекратить потребление природного газа. Предприятие выбрало последний вариант.
      «Почти два года СХПК „Овощной“ жил за счет получения от нас беспроцентного товарного кредита в виде объемов природного газа, — поясняет позицию поставщиков топлива генеральный директор ООО „Газпром межрегионгаз Вологда“ Юрий Шахбазов. — У региональной газовой компании больше нет возможности поддерживать это сельскохозяйственное предприятие, мы не кредитная организация».
      Меж тем температура в теплицах «Овощного» уже во вторник была на 10 — 12 градусов ниже положенной — всего 4 — 5 градусов при необходимых 15 — 16. В конце ноября в теплицах — лук, несколько видов салата, руккола, кинза и прочая зелень.
      — Тепло отключили в понедельник после обеда, — говорит Валентина Палагова, агроном по защите растений «Овощного». — Температуру мы сначала специально нагнали повыше, но за ночь все выстыло.
      По словам работников, посевная, которая должна была вот-вот начаться, под угрозой срыва. Сеять семена начинают с 3 декабря. Через месяц в теплицы высаживается рассада. Одних только семян закуплено на миллион, торфоплит — на 1,5 млн, лука-севка — на 600 тыс. рублей. Если газа не будет, то все эти покупки станут не нужны.
      — В былые времена — а я здесь очень давно работаю — нас тоже в кредит топили, — вспоминает Валентина Палагова. — Рассчитываться за газ мы начинали в апреле. При этом нормальной продукции, кроме лука и салата, у нас нет с декабря по март. Рассчитываться нам нечем, хотя затраты в это время самые большие, потому что топить надо хорошо. Например, зимой две недели мы пропариваем теплицы, чтобы обезвредить грунты и защитить их от вредителей.
      Сейчас на предприятии продолжают трудиться 174 человека. Весной их было 225. Работники, впрочем, не унывают — работа не останавливается ни на минуту.
      Илья Драницин
      Ссылка на источник
    • Автор: Numexxx
      Добрый день,построили 3 туннельные теплицы по 1000 м.кв... Изначально планировали отапливать газом,позже выяснилось,что газ нам заморозили на 2 года...Поэтому появилась нужда отапливать себе котлами на твердом топливе...У кого есть опыт такого отопления?Любая инфа будет пользой...Котлы каких фирм лучше и т.д. Теплица под двойную пленку,4 метра в коньке...Колхозить не хочу,буду брать новое оборудование... Спасибо всем кто поможет и подскажет....И еще момент 300квт на 3000м кв норм? или нужен запас
    • Автор: s2T2
      Составляю смету на теплицу, и пришло время подумать о отоплении. 
      Определился что будет водяное от котла. 
      А вот в чем будет протекать вода не понятно.
       
      Вот видео, я так понимаю стальная труба диаметром 50мм примерно, проходит рядом с землей, размещена по центру грядки. таким образом греется и земля и воздух (очень близко к земле трубы)
       

       
      Второй вариант это пластиковые трубы, но их рекомендуют использовать под грядкой на глубине 40-50см, а вот воздух пластиковой трубой не прогреть (так говорят), теплоотдача от металла естественно выше, а у пластиковых труб она не достаточна и воздух будет холодным, в случае если заменить стальную трубу 50мм на пластиковую 50мм (сделать как в приведенном выше видео, только трубы пластиковые использовать.)
       
      Третий вариант пластиковые трубы, или металопластиковые + радиаторы отопления. сколько нужно радиаторов мощностью в 1кВт, для отопления теплицы 100 квадратов? Как размещать радиаторы, ведь они громоздкие, вокруг их плясать будет не удобно. 
       
      Выходит что стальные трубы по всей теплице это самый дешевый и лучший вариант? (комбинированный вариант лучше, подземное + надземное но это практически в 2 раза дороже)
       
      Как вы делаете разводку батарей в своей теплице? 
Пользовательский поиск





×
   Сайт работает на облачном сервере ispserver.ru