garnach

Нужна консультация по расчетам энерго и теплоснабжения

Оцените эту тему

8 сообщений в этой теме

Доброго дня коллеги.

Нужна информация  по расчетам и параметрам энергоснабжения и теплоснабжения  теплицы.

10 Га,  томат и  огурец. Теплицы- стекло.

Сейчас нужны базовые  консультации, если все получится,  возможно сотрудничество  на постоянной основе.

Вопросы

-  каковы мощности  для досвечивания при установке натриевых  ламп с ЭПУ,  класс  напряжения  от поставщика. 7 световая зона.

- Расчетные цифры  по поставке  тепла в ГКал ,  зимние температуры до -35. Снеговая нагрузка средняя. 

Буду рад  общению и ответам.

 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В Friday, August 05, 2016 в 11:38, garnach сказал:

Нужна информация  по расчетам и параметрам энергоснабжения и теплоснабжения  теплицы. 10 Га,  томат и  огурец. Теплицы - стекло.

Если бы у Вас была малоразмерная теплица где-то в районе 0,25 га, Вы ещё могли обойтись "базовыми консультациями". Достоверные расчёты перспективных (планируемых) тепловых и электрических нагрузок на 10 га  под светокультуру делаются только в рамках полноценного проекта – в серьёзных организациях, которые занимаются строительством или модернизацией остеклённых теплиц, и за приличные деньги:wacko:.

Изменено пользователем BKB
4 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7-я зона и - 35 ... это где на нашей планете? Совсем Дальний Восток?

На счет 10 га и "спросить в нете"... это точно предварительное прощупывание. Пальцев в ... небо или в ... 

что такое вообще "класс напряжения от поставщика"???  В средней школе учились?

 

 

Изменено пользователем DINECO1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала нужно определить методику выращивания грунт/малообьемка высота, толщина стекла, средняя месячная температура, конструкция форточек и т.п. прежде чем задавать примерные вопросы. Даже "примерно"! 

По досветке Вам примерно насчитают от 150 до 250 вт на метр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стекло российское 3 -4 мм.  выращивание в субстрате,  высота 5 м.  7 световая зона и это ДВ.

Класс напряжения это  мощность  и напряжение от поставщика. Вопрос этот снят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, garnach сказал:

стекло российское 3 -4 мм.  выращивание в субстрате,  высота 5 м.  7 световая зона и это ДВ.

Класс напряжения это  мощность  и напряжение от поставщика. Вопрос этот снят

Высота теплицы 5 метров маленькая.
Вам необходима теплица, что бы  высота от пола до фермы (решетчатая балка) была минимум 6 метров, если хотите создать хорошие условия для выращивания (сейчас есть решения еще выше).
Что это Вам даст?
1. Ровный микроклимат в теплице (это очень важно).

2. Вы сможете использовать светильники мощностью 1000 Вт. Это более дешевое и эффективное решение (1000 Ваттные светильники потребляют меньше энергии, по сравнения со светильниками 600 Вт, при одинаковой установленной мощностью на 1 м2).  

Высота.png

4 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

if you want send info information about the project, and what you want to know. and location its light and outside temperature, 

for gas useing and if you need artificial lighting and how much, and what kind of greenhouses yo are going to build 

Louis  ( Holland 

 

[email protected]

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

теплопотери стекла 3мм=6Вт/м2хTраз. где Tраз. разница температур внутри и снаружи помещения при заявленных -35о на улице и скажем +25о имеем 6х60=180Вт/м2 стеклянной стены при 5м высоты и площади 10Га потери только через стены 1138419Вт.

1.14МВт тепловой энергии только на стены, площадь крыши не известна, но возьмем минимальную 100000м2*180Вт=18МВт. Подведем итог при минимальной площади ограждающих конструкций почти 20МВт теплопотерь в пике потребления. Для их компенсации потребуется котельная мощностью 25МВт минимум.

Это чисто теоретический расчет без привязки к местности, ветрам, влажности и тд. Мне кажется вам проще строить термос и поле солнечных батарей, для обеспечения полной светокультуры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение