Перейти к содержимому
ЛиС ФИТО

Оцените эту тему

Recommended Posts

Один из "больных" вопросов для  владельцев любительских и фермерских теплиц,  которым являюсь и я,  как автоматизировать управление  микроклиматом в своей теплице? И чтобы это было по карману или адекватно стоимости самой теплицы.
Об этом и будем говорить в этой теме.
Расскажу немного о своей тепличке. Покрытие СПК. Как его ни ругают, но альтернативы в моём случае нет. Раньше было  покрыто двойной плёнкой 150 мк. Целостность плёнки сохранялась недолго. Мальчишки кидали разные предметы со стороны школьного стадиона, пробивая верхний или сразу оба слоя плёнки.  Также коты, расхаживая зимой по теплице припорошенной снегом, поскользнувшись, инстинктивно выпускают когти и как лезвием распарывают плёнку.
По моим наблюдениям освещённость под СПК даже возросла.
Отопление газовый котел 30 кВт и дополнительный котёл около 50 кВт. Система открытая.
Четыре контура - три в теплице (огуречной) и один греет рассадное.
1.  по периметру три трубы 102 мм. Из-за большого объёма теплоносителя инерционность системы отопления очень высока. Не повторяйте моих ошибок. При использовании 57 трубы площадь регистров уменьшится в примерно 2 раза, а объем воды в 4. Применив в два раза больше труб, можно уменьшить объём теплоносителя в два раза, при этом система начнёт быстрее прогреваться и остывать.
2. калачи из профтрубы 30х60 
3. подсубстратный контур из ПЭ трубы 25 мм.
4. регистры в рассадном отделении.
Ориентация двускатной теплицы коньком север-юг, что тоже неправильно, но по-другому на тот момент не мог разместить.
Фрамуги расположены на восточном и западном скатах.
В рассадном - на южном скате (рассадное односкатное) и форточка на восточной стороне.
Фрамуги 2.1 х 1 м и открываются на угол 70*. Площадь фрамуг всего около 10%, что тоже неправильно.
Система управления микроклиматом включает несколько датчиков:
-солнечной радиации;
-наружной температуры воздуха;
- направления и скорости ветра;
-датчик дождя (не количества осадков, а идёт дождь или нет);
-  температуры и ОВВ на каждую зону;
- температуры котла, каждого контура отопления, температуры субстрата;

Управляющий контроллер (УК) считывает показания всех датчиков, обрабатывает данные, выводит информацию на дисплей и осуществляет управляет котлом, температурой каждого  контура, циркуляционными насосами, приводами фрамуг и системой увлажнения.
Приводы фрамуг описывал в блоге http://greentalk.ru/blogs/entry/573-система-вентиляции-для-фермерских-и-любительских-теплиц/
Радиодатчики Т и ОВВ, радиации и наружней Т общие с  системой полива. http://greentalk.ru/gallery/image/4949-радиодатчик-освещённости/?browse=1
Чтобы всё это обеспечивало нужный нам микроклимат в теплице, нужно разработать алгоритм. Что-то я уже сделал-об этом ниже.
Надеюсь, что специалисты не обойдут эту тему стороной.

 

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вводные данные хранятся в энергонезависимой памяти.
На каждую зону задаются четыре периода: Д1, Д2, Н1, Н2. (время начала периода, когда должна быть достигнута установленная температура(Т) для этого периода).
Для каждого периода задаются температура и её скорость изменения (роста или падения) в градусах/час от периода к периоду.
УК по этим установкам расчитывает каждую мин. какая должна быть Т в теплице. Сравнивая с измеренной, принимает решение о реакции отопления и вентиляции.

Для ДЕНЬ и НОЧЬ задаются мин. и макс. значения дефицита влажности воздуха (ДВ) и их скорость изменения между установленными значениями.
Сначало хотел ДВ устанавливать для каждого периода, но получается слишком много пунктов меню.
При повышении ДВ в теплице выше макс. заданного (низкая ОВВ), УК принимает решение, направленное на понижение ДВ - прикрывает наветренную сторону фрамуг, включает увлажнение и т.д.
При понижении ДВ ниже мин. заданного, УК приоткрывает фрамуги и подтапливает.
При значениях ДВ между мин. и макс. управление только по Т в теплице.

Получится динамика Т в теплице как на картинке ниже

vliya t na rast.jpg

Изменено пользователем Pyotr
  • Нравится 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Внешне УК выглядит также как и УК для полива. Дисплей 4 строки по 20 символов для отображения необходимой информации и матричная клавиатура 4х4  для выбора параметров, отображаемых на индикаторе, и их редактирования. 
Дисплей может быть и другим (графическим и/или цветным), но пока это не требуется.
CIMG4624.jpg

Так у меня нет чёткого алгоритма, буду писать о том что реализовано или о том как предполагаю реализовать реакцию УК на данные с датчиков.

Датчик осадков.
Если начинается дождь:
1. тихая погода - прикрываем фрамуги, но оставляем щель для проветривания 5-20 см. в зависимости от Т и ДВ в теплице и Т снаружи. Соответственно корректируем прогнозируемую Т (за счём мокрой кровли должна снизится).
2. Есть ветер - наветренную сторону закрываем полностью, а подветреная может быть слегка приоткрыта см П.1.
3. Если ветер вдоль конька или близко к этому направлению, фрамуги закрыть. При слабом ветерке и высокой Т и ОВВ в теплице можно оставить небольшую щель 5-10 см. 

Изменено пользователем Pyotr
опечатки
  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Как реализовал воздействие Т наружной на максимальное положение фрамуг.
Задаются два параметра:
1. наруж. Т ниже которой фрамуги не открывать независимо от Т в теплице;
2. наруж. Т при которой и выше допустимо открывать фрамуги на 100 % (конечно при условии если их нужно открывать);
Зависимость допустимого угла открытия фрамуг от Т наружной нелинейная, а примерно такая:
Заданы для примера
1 параметр = -2*С
2 параметр = 16*С
При Т ниже минус 2*С не открываем совсем
при -2* допустимо открывать на 1-1.5см
при  0*С на 2-3см
при  2*С на 4-5см
при  4*С на 10см
при 9*С на 30см
при 12*С на 50см
при 16*С и выше на 100см=100%
Значение этих двух параметров задаёт пользователь для каждой зоны в зависимости от конкретных условий - высоты теплицы, покрытия, места расположения и т.д.
Получаем что в морозную или холодную погоду фрамуги не откроются на "всю" независимо от Т в теплице, но будет обеспечено небольшое вентилирование при превышении в теплице заданной Т, что в холодный период при ярком солнце будет достаточно.

Это для подветренной стороны или для тихой погоды для всех фрамуг. 
При ветре для наветренной стороны такой "фокус" не пройдёт. Здесь или задавать другой диапазон температур, или/и задавать диапазон значений ДВ в теплице, да ещё и значения скорости ветра.
Для наветренной стороны всё гораздо сложнее.
Думаю, что наветренную сторону допустимо приоткрывать только при слабом ветре (при тихой погоде она работает как подветренная), если высокая влажность и подветренная сторона не справляется с обеспечением нужного микроклимата. 

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Чтобы разработать алгоритм управления микроклиматом в теплице, нужно сначало ознакомится как это происходит в проф.теплицах. Нашёл документацию только на оборудование от ФИТО
 http://www.alashin.ru/Download/Климат_FC_09_11_09_1-Wire_pdf.pdf
 Скопировал текст, стр.14

"  4.5 Принципы управления вентиляцией.
Вентилирование используется для удаления теплого воздуха из теплицы и замены его на более холодный воздух внешней среды, а также для снижения относительной влажности внутри теплицы. Скорость теплообмена зависит от разницы температур внутри и снаружи теплицы, наличия осадков и скорости ветра.
В программе введено понятие Температура вентиляции (см. №5 Таблицы 1) – заданная температура воздуха в теплице, выше которой происходит открытие вентиляционных фрамуг. При этом программа при работающих фрамугах начинает поддерживать температура воздуха в теплице равной именно температуре вентиляции. Так как, как правило, температура вентиляции выше заданной температуры воздуха - Держать температуру воздуха (см. №4 Таблицы 1), а контура обогрева включается лишь тогда, когда температура воздуха опустится до этой заданной величины, то поддержание температуры воздуха в теплице, равной температуре вентиляции, в солнечный день может в основном осуществляться фрамугами без использования контуров обогрева. Тем самым неизбежные флуктуации температуры воздуха в теплице при управлении только фрамугами не будут приводить к периодическим включением контуров обогрева и, соответственно, к ненужным энергозатратам. "

Можно сделать примерно также.
Для периодов Д1, Д2, Н1 и Н2 задаются значения температуры. Ночью и при пасмурной холодной погоде эти значения обеспечиваются отоплением.
Задаётся коррекция температуры воздуха в теплице в зависимости от солнечной радиации, например 7 *С/1000 Вт/м2.
Перерасчёт Т заданной производится с учётом среднего значения радиации за 15-20 мин. В пасмурную погоду (до 100 Вт/м2) коррекции нет.
Задаётся дельта Т для начала вентиляции, например +2*С. Если Т в теплице превысит заданное или расчётное значение Т на 2*С, происходит открытие  фрамуг (при этом отопление уже отключено).
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Теперь об управлении ДВ в теплице. Стратегия форточной вентиляции направленная на понижение избыточной влажности.

При закрытых фрамугах потери тепла происходят через ограждение - плёнка, стекло или, как в моём случае, СПК и через щели. При открывании фрамуг на небольшой угол (примерно 1-5 см) теплопотери возрастают незначительно, но происходит заметное снижение ОВВ в теплице. Это при наличии отопления и определённых параметрах Т и ОВВ внутри и снаружи.
Как выше писал, в настройках задаётся минимальное и максимальное значение ДВ для ночи (периоды Н1 и Н2) и дня (периоды Д1 и Д2).
Например ДВ_мин_ночь = 1.5 г/м3
 ДВ_мин_день = 2.5 г/м3.
Также задаётся  положение фрамуг при понижении ДВ в теплице ниже установленного ДВ_мин на 1 г/м3.
 Например 8 см/г/м3. При ДВ = 0.5г/м3 фрамуги откроются на 8 см.
Тогда, если ночью ДВ в теплице опустится до 1.5 г/м3, откроются фрамуги на 1-2 см. При уменьшении ДВ на каждые 0.1 г/м3 положение фрамуг будет соответственно изменяться - будут приоткрываться больше. Небольшое падение Т в теплице скоректируется отоплением. 
В таком случае либо найдётся баланс между значением ДВ и положением фрамуг и они останутся слегка приоткрытыми, или ДВ станет выше 1.5 г/м3 (ОВВ уменьшится) и фрамуги закроются, экономя энергию на обогрев.

Днём значение ДВ в теплице будет поддерживаться не ниже ДВ_мин_день = 2.5 г/м3. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
16 часов назад, Pyotr сказал:

Теперь об управлении ДВ в теплице. Стратегия форточной вентиляции направленная на понижение избыточной влажности.

...
Тогда, если ночью ДВ в теплице опустится до 1.5 г/м3, откроются фрамуги на 1-2 см. При уменьшении ДВ на каждые 0.1 г/м3 положение фрамуг будет соответственно изменяться - будут приоткрываться больше. Небольшое падение Т в теплице скоректируется отоплением. 
 

А если в это время ночью на улице минусы? Вы уверены, что отопление успеет среагировать и на головы растений не упадет холодный воздух, а сами форточки не обледенеют?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Марите сказал:

А если в это время ночью на улице минусы? Вы уверены, что отопление успеет среагировать и на головы растений не упадет холодный воздух, а сами форточки не обледенеют?

Нужно предусмотреть все возможные ситуации. И эта одна из многих. 

Мои предположения, основанные на практике.
При отрицательной наружной Т происходит интенсивная конденсация на кровле и ОВВ обычно не бывает высокой. Поэтому, если в настройках задано разумное значение ДВ например 1.5-3 г/м3 (при +18*С это соответствует ОВВ примерно 80-90%), то реакции фрамуг на ДВ просто не будет.
Если задано очень высокое значение ДВ (сознательно или по ошибке), при низкой наружной Т сработает ограничение угла фрамуг по другим настройкам, о которых я писал выше-у них приоритет выше.

"Как реализовал воздействие Т наружной на максимальное положение фрамуг.
Задаются два параметра:
1. наруж. Т ниже которой фрамуги не открывать независимо от Т в теплице;
2. наруж. Т при которой и выше допустимо открывать фрамуги на 100 % (конечно при условии если их нужно открывать);
Зависимость допустимого угла открытия фрамуг от Т наружной нелинейная, а примерно такая:
Заданы для примера
1 параметр = -2*С
2 параметр = 16*С
При Т ниже минус 2*С не открываем совсем
при -2* допустимо открывать на 1-1.5см
при  0*С на 2-3см
при  2*С на 4-5см
при  4*С на 10см
при 9*С на 30см
при 12*С на 50см
при 16*С и выше на 100см=100%
Значение этих двух параметров задаёт пользователь для каждой зоны в зависимости от конкретных условий - высоты теплицы, покрытия, места расположения и т.д."

Если задать 1 параметр = (0 -- +3)*С, то при минусовых Т фрамуги не откроются независимо ни от чего.

Такая стратегия форточной вентиляции подходит для плюсовых Т снаружи (+10-- +15*С), когда регистры чуть теплые или котёл совсем не включается, так как в теплице тепло. Но при закрытых фрамугах в таком случае ОВВ приближается к 100%. В итоге на огурцах гуттация, томаты утром потеют с соответствующими последствиями. Вот здесь и сработает  управление по ДВ. И нам не надо держать приоткрытыми фрамуги всю ночь - получаем энергосбережение.

Коллеги, мне бы хотелось услышать о вводимых настройках и принципе управления микроклиматом на реальном ТК и конкретном оборудовании (Прива, Серком и др.) или почитать документацию. 
Принципы управления микроклиматом мне более-менее понятны. Интересует их реализация на практике.

Изменено пользователем Pyotr
Выделил цитату
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Величина шага фрамуг на открывание зависит от наружной Т, положения фрамуг, ветра, расчитывается по этим параметрам и составляет от 1 см до 20-25 см.
При холодной ветреной погоде шаг минимален - фрамуги могут открыться за раз на 1 см с установленным интервалом 1-10 мин.
Если теплая погода и фрамуги открыты на половину, их шаг может составлять 10-20 см.
Если открыты на всю, то в случае понижения Т их шаг может быть до 30% от положения (30 см). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 28.01.2017 в 19:19, Pyotr сказал:

- температуры котла, каждого контура отопления

Датчики температуры котла исключите из схемы, т.к. у котлов есть своя минимальная температура, и она регламентирована для каждого производителя котлов. Это связано с тем, что в дымоходе будет образовываться конденсат (серная кислота) и выведет из строя котёл. Сделайте раздельный контур отопления, да дорого, но в эксплуатации будет оправдано. Соответственно у вас будут датчики температуры подачи и обратки на коллекторе контуров отопления, они остаются.

Изменено пользователем Roman49

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
5 часов назад, Roman49 сказал:

Датчики температуры котла исключите из схемы, т.к. у котлов есть своя минимальная температура, и она регламентирована для каждого производителя котлов....

Да, Роман, у нормальных котлов так и есть. Но любители и фермеры обычно ставят что под руками окажется. Вот и у меня стоит АОГВ-23 Жуковский. По сравнению с котлами на ТК это тускло горящая свечка. У меня такой был на тот момент, его и поставил. Потом долго думал как к нему автоматику прикрутить. У него всё управление было сильфон-термобаллон. Просто пустить газ через электроклапан нельзя - вмешательство в конструкцию. Выход нашёл.
Вот для того и поставил датчик Т на котёл, чтобы задавать Т_мин (от конденсата) и Т_макс (хотя бы чтоб не закипел).
Сейчас он отапливает рассадное. При минус 25*С отопление не обеспечивает Т в рассадном выше 20*С - регистров мало. Ставлю Т_макс на котле 95*С. Этим предохраняю котёл от кипения.

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всем здравия. Я вот тут о чём подумал. Пока мы муссируем из года в год алгоритмы работы продвинутых контроллеров, фермеры всё это время мучаются ручным открыванием фрамуг. Ей Богу, они были бы рады на первоначальном этапе и простейшей регулировке открыть/закрыть по температуре. Но даже и таких решений на рынке нет либо они очень дороги.

Это я как идею доношу. МОжет сделать что-то простое для начала. Понимаю, не "комильфо", не наш уровень и тд)

Но это будет хоть что-то осязаемое и несущее помощь)

В ожидании умной открывалки пришлось таки приобрести неумную, но позволяющую хоть как-то высвободить руки.  Для маленьких форточек. Фото прилагаю.

Да простит меня Артур, если кому интересно, могу выложить внутренности.

Так же заказал систему для большой теплицы, управление двумя моторами 12В до 15 А каждый. Жду прихода.

 

04.jpg

01.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Извините, Дмитрий, что то не совсем понятен принцип Вашей идеи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мотор-редуктор установлен по оси вращения форточки, кмк не очень надежная конструкция. 

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Всмысле принцип идеи?

Андрей Викторович, идея этого прибора в том, чтобы открывать-закрывать форточки. Тумблером, ниткой и саморезом обеспечивает пуск-останов и направление вращения ) Примитивно, но работает.

Сергей, вы можете его установить как угодно. Это фото с сайта продавца, не моё. Но у меня оно тоже дверь открывает в тамбур.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
2 часа назад, Андрей Викторович Пучков сказал:

А ящик на стене для чего?

Там находятся автомат, контроллер, реле контакторы, блок питания и кое чего ещё, не помню.

Кроме этого в комплект входит коммутационная коробка, тумблер, ниточка и моторчик, что на фото спрятан в рем муфту 50-й ПВХ трубы.

Сбоку ящика, выше контроллера, на фото видно температурный датчик торчит. Но я его удлиннил, т.к. коробка будет висеть на входе, а датчик повешу куда-нибудь ближе к середине на нужную высоту.

 

Изменено пользователем medkoffd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 часов назад, medkoffd сказал:

Всем здравия. Я вот тут о чём подумал. Пока мы муссируем из года в год алгоритмы работы продвинутых контроллеров, фермеры всё это время мучаются ручным открыванием фрамуг. Ей Богу, они были бы рады на первоначальном этапе и простейшей регулировке открыть/закрыть по температуре. Но даже и таких решений на рынке нет либо они очень дороги.

Дмитрий, простейших открывалок полно на рынке. Одних  гидроцилиндров сколько. С проветриванием справятся. Но для поддержания нужного микроклимата непригодны.

Также описывал простую открывалку из доступных комплектующих  http://greentalk.ru/topic/2602/
Незнаю - почему у Вас не получилось повторить.

Непросто это сделать устройство размером с кирпич и функционалом близким к пром.оборудованию. И всё это в одни руки...  и голову:)

Дмитрий, напишите в личку что-почём и ссылку на документацию или сайт Вашей открывалки.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Написал. Я уже возил схему к родственникам радиолюбителям, полдня угрохали и решили, что я свернул башку этим ардуино контроллерам. Ну, подумал что покупать новые, что заказать эту систему выйдет мне лично дешевле)  принцип тот же. Но компоненты в заказной "фирменные". Парень делает аккуратно, каждый проводок подписан, собрать может даже ребенок. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Там цены указаны на сайте. С одним мотором 6 тыс. С двумя - 7,5 вроде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Что может быть проще ардуино? Попросите любого студента.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
46 минут назад, medkoffd сказал:

Я уже возил схему к родственникам радиолюбителям, полдня угрохали и решили, что я свернул башку этим ардуино контроллерам.

В том варианте ардуино и близко нет. Поэтому и не нужно программировать ничего. Просто два термостата и таймер, которые могут быть и другими.

Хорошо, что Вы решили вопрос с проветриванием. Чтоб ещё и работало это надёжно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
14 минуты назад, M23 сказал:

Что может быть проще ардуино? Попросите любого студента.

Олег, о чём попросить? Составить алгоритм управления микроклиматом теплицы и воплотить в программный код наС/С++? Думаю Вы слишком преувеличиваете способности студентов)).

Я вот тоже писал в той теме про открывалку, что это смогут повторить 90% людей. На практике может оказаться, что только 10% ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
28 минут назад, Pyotr сказал:

Олег, о чём попросить? Составить алгоритм управления микроклиматом теплицы и воплотить в программный код наС/С++? Думаю Вы слишком преувеличиваете способности студентов)).

Я вот тоже писал в той теме про открывалку, что это смогут повторить 90% людей. На практике может оказаться, что только 10% ...

Не уточнил сразу ;) Обычный температурный переключатель не смог подключить?

И этот человек критикует точность интерпретации данных МРТ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Редактор
      Фермеры призывают власти Армении защитить их интересы
      Армянские фермеры обращаются к правительству с просьбой принять меры для поддержки местного производства.
      Импортируемые через Грузию турецкие помидоры портят армянский рынок и бьют по карману местных фермеров. Об этом фермер Варужан Худеданян заявил во вторник на пресс-конференции в Ереване.
        Вопрос импорта турецких помидоров все еще остается актуальным в Армении, и смена власти не привела к решению этой проблемы. Более того, по мнению фермера, раньше в страну завозили меньше томатов из Турции. Хотя прежде их везли на грузовиках, а теперь на легковых автомобилях, однако в целом объемы импорта увеличились, уверен Худеданян.
      "Рыночная цена килограмма помидоров из Турции на 200 драмов ниже себестоимости местных томатов, следовательно, это не может не навредить владельцам теплиц. Некоторые фермеры, в том числе и я, приостановили работу, поскольку производство стало невыгодным", – подчеркнул он.
        Фермеры Варужан Худеданян, Армен Саркисян и Самвел Мкртумян на пресс-конференции по вопросам турецких помидоров  В свою очередь фермер Самвел Мкртумян считает, что вопрос импортных помидоров должен волновать не только фермеров, но и Минсельхоз, и главу правительства лично, ведь немало жителей Армении заняты сельским хозяйством. По его словам, только в этом году импортировано около двух тонн турецких помидоров, что и привело к резкому снижению цен на местном рынке.
      "У нас самодостаточный рынок, даже при экспорте продукции в другие страны, однако правительство считает импортируемые овощи лучшим регулятором цены, а это неприемлемо. Министр говорит о каких-то сверхприбылях, однако сейчас себестоимость килограмма помидоров составляет 500 драмов (чуть выше 1 доллара), такая же цена на оптовом рынке", - заявил фермер.
        Он также призвал и.о. премьер-министра серьезно отнестись к вопросу назначения министра сельского хозяйства и утвердить на этой должности специалиста, который разбирается в проблемах сферы.

      https://ru.armeniasputnik.am/
    • Автор: Редактор
      Астраханский фермер выращивает томаты и огурцы зимой по голландской технологии.
    • Автор: sveta_fermer
      Плохо разбираюсь в  электронике для этой отрасли. У нас с мужем несколько теплиц туннельного типа, на данный момент встала задача анализировать круглосуточно с каким-нибудь интервалом следующие параметры: температура воздуха, грунта, воды полива, внешняя, влажности грунта,  может даже освещённость. В поиске по слову автоматика в форуме найдены пять пользователей, которые вроде в курсе,  если кто-то реализовывал эту задачу, откликнитесь Pyotr, Greeds74 ,Сергей_9876, Protasov, Володя
Пользовательский поиск





×