Вопрос

Добрый день! Проектируем новый ТК, хотим установить СИОД, возник вопрос о качестве используемой воды для него. Насколько мне известно, в сиоде очень мелкие форсунки которые могут забиться при использовании воды с высокой концентрацией солей. Какая должна быть концентрация солей для применения ее в СИОДе? И как обычно делают, если есть вода из скважины пригодная для полива, очищают ее полностью для полива и для сиода или чистят ее отдельно для сиода?

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0
9 часов назад, Tanya 1980 сказал:

Здравствуйте! Мы на нашем комбинате для Сиода, используем воду из скважины, но после обратного осмоса, в ней нет ни каких солей-ЕС воды -0,0мСм, рН варьируется от 6,2-до 7,5. Для полива не стали использовать обратный осмос - это во первых очень накладно ( соли для очистки, мембранные фильтры и т.д), во-вторых после обратного осмоса при подмесе воды из скважины -нет стабильности у поливной воды, что создаёт -соответствующие проблемы, а избирательно очищать воду обратным осмосом -не получиться ( пусть хоть кто меня в этом уверяет, я не соглашусь), дополнительные расходы на удобрения -это тоже нужно учитывать, поэтому мы для полива используем скважинную воду, предварительно подкислив до нужной рН и тем самым доведя гидрокарбонаты до нормы.

С уважением, Прокопенко Т.А.-вед.агрохимик ООО "Сады Гиганта"

Татьяна, это точно.

Я тоже таких "рекомендаций" наслушался (о якобы легкости организации и поддержания збирательного/частичного обратноосмоса для полива).

А на практике - намучился, когда все-таки поработал на такой системе там где решение об установке такого горе-осмоса было принято еще до моего прихода. Для полива он не нужен (если не более 5ммоль натрия, конечно).

А вот для туманообразования как раз.

Да и то можно не "осмос" ставить тогда, а - "ионнообменник" (соль поступает вместо бикарбонатов и кальция с магнием). Емкость для хранения воды при этом разумеется ставится отдельная (такая же конструкция бака-накопителя как и для полива). Это намного технологичнее. У нас во всяком случае так было на рекордно-розах.

 

 

Изменено пользователем Grower1
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
8 минут назад, Grower1 сказал:

А на практике - намучился, когда все-таки поработал на такой системе там где решение об установке такого горе-осмоса было принято еще до моего прихода.

А в чём именно состояли "мучения"?

Ссылка на комментарий
  • 0
3 часа назад, BKB сказал:

А в чём именно состояли "мучения"?

1)Дестабилизация рН поливного раствора.

1.Меры по ее (дестабилизации) устранению (экстренная остановка полива, долив скважинной воды. И делается это все не по мановению волшебной палочки. Как правило операторов техм же приходится задания давать и контролировать их выполнение).

2.Морока с отладкой поливного режима. С отладкой Миксера (штук по 5 перезапусков полива. Те кто этим занимался знают как это непросто).

3. Морока с воспитанием операторов (90% из них почему-то думают что их косяки по соблюдению "купажа", происходящие вне времени от 6:00 до 21:00 никто не заметит. Ага, как же ;)).

4. Морока с дурацким/шаблонным мнением, что "нет ничего прекраснее дистиллированной воды" для полива. И регулярные изменения рецепта "купажа" проповедуемые руководством, вызванные данным мнением экспертов. Так как вхерачивают этой "очищенной/кристально-чистой воды" столько, что она очень быстро заканчивается (дожди штука непостоянная и не обеспечивающая всей потребности, а производительности осмоса как правило недостаточно плюс частые перебои со снабжением расходников (предфильтры)  для осмоса) и приходится лить затем одну только "скважину". У меня такого не было, но у коллег наблюдал очень часто. 

2)Дестабилизация содержания и баланса питательных элементов в питательности растворе.

1.Срочное изменение рецептуры и состава растворов маточных баков..

И так далее и тому подобное...

 

Изменено пользователем Grower1
  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0

Здравствуйте! А ещё перед тем как бурить скважину или выбрать источник воды нужно сделать  её полный анализ на пригодность для тепличных культур, и питьевых нужд ( иногда встает вопрос обеспечения водой работников комбината), а вода может быть не пригодной для питья, только как техническая (учитывайте все соли и микроэлементы).

И также микробиологию.

С уважением, Прокопенко Т.А.

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0

Вода  для системы испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД), должна быть чистой, прозрачной, без солей и без водорослей - так как это влияет на надёжность работы системы.

Параметры воды:                          твёрдость качества воды не должна превышать 5º fH,

                                                        рекомендованные параметры кислотности: от 6 до 7 pH.

Для получения качественной воды рекомендуется использовать установку обратного осмоса.

Изменено пользователем Алексей Николаевич
поправила опечатки
Ссылка на комментарий
  • 0
В 01.08.2019 в 08:54, Алексей Николаевич сказал:

Вода  для системы испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД), должна быть чистой, прозрачной, без солей и без водорослей - так как это влияет на надёжность работы системы.

Параметры воды:                          твёрдость качества воды не должна превышать 5º fH,

                                                        рекомендованные параметры кислотности: от 6 до 7 pH.

Для получения качественной воды рекомендуется использовать установку обратного осмоса.

Если жёсткость достаточная 5fH мб достаточно H-Naионообменника, на нем  вполне можно в десять раз меньше получить.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.