Интересует содержание NOx (ррм)в СО2 от котла; какие допуски. по разным источникам разные данные ; Прошу высказать свое мнение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что касается NOx (суммы по оксидам азота) то их концентрация должна быть ниже 0.03%, в ррm это будет 300 ppm.

Это данные которые есть у меня. Имеется в виду отходящие газы котельной.

А какие у Вас данные?

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

30 ррм, ; есть ли соотношение СО и NOx ? то есть можно ли по по количеству Со судить о содержании NOx,?

( для ликбеза, как может быть 300ррм NOx. при подаче скажем 1000 ррм СО2, или при смешивании с воздухом получается другое соотношение?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как я понял из того источника, где я брал ту цифру, 300ррm это в концентрированных отходящих газах от котла. Соответственно СО2 там на порядки выше, поэтому при "разбавлении" с воздухом теплицы получится более менее нормально.

Проверю ещё раз.

Не думаю, что СО и NOx как то коррелируют. СО это же недогоревший углерод, так что количество СО в газе зависит от настройки горелки. А вот от чего зависит уровень NOx ?

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ, ; я также думаю что корреляции нет( хотя меня пытаются в обратном убедить), скорее всего уровень NOx также зависит от настроек горелки и от природы газа.

Нужен ли датчик на NOx? есть ли он у кого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если у Вас горелка какая нибудь Голландская и настроена специалистами правильно, то проблем с качеством отходящего газа очень врядли могут быть. NOx? Вероятно ты прав, зависит больше не от качества природного газа, а так же от настроек горелки.

Вы с рециркуляцией дренажа то разобрались?

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
OK. Трудно однозначно ответить, - используем пока , без уменьшения .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа!!! Контроллировать уровень как NOx так и CO нужно обязательно. Существуют строгие нормы ПДК при которых концентрация в рабочей зоне (где находится работающий человек) не должна превышать по NOx более 7 мг/м3 по CO не более 20 мг/м3. Соотношение CO и NOx вещи абсолютно зависимые, чем меньше будет CO тем больше будет NOx и наоборот. Поэтому соотношением газ воздух на горелке котла подбирается оптимальное соотношение CO-NOx, которое в любом случае как бы вы не настраивали горелку будет по одному из параметров превышать ПДК, но за счет того, что Вы разбавляете уходящие газы котельной с воздухом Вы получаете необходимые концентрации по ПДК и уже после этого запускаете газовоздушную смесь в теплицы, соотношение СО2 в уходящих газах составляет до 10%, поэтому чем меньше Вы будете разбавлять воздухом уходящие газы тем большая концентрация СО2 пойдет в теплицу и тем быстрее вы сможете достигнуть необходимого уровня в теплицы, опять же не стоит забывать тот фактор, что из 10% СО2 из уходящих газов котельной равных 10000 ррм в теплице необходима концентрация в 800 ррм.В любом случае уходящие газы перемешаются с воздухом в теплице в соотношении 12,5 к одному - 10000/12,5=800 ppm и соответственно в 12,5 раз можно умвеличить и концентрацию по CO и NOx, что составит по CO - 250 мг/м3 по NOx - 87,5 мг/м3 поэтому где-то на эти параметры и будет необходимо настраивать работу трехходового смешивающего клапана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большое спасибо за разъяснения. Теперь всё более менее ясно.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я в свою очередь также хочу сказать слова благодарности- спасибо за информацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас
Войти  
Подписка 0

Пользовательский поиск