murat

Дозирование СО2 - сколько должно быть датчиков концентрации СО2 на гектар теплицы?

Оцените эту тему

4 сообщения в этой теме

Один контроллер СО2 достаточен на несколько отдельных гектаров (до 4га.). Контроллер устанавливают где-то посередине в коридоре и от него на каждый гектар (или на каждый клапан дозирования) отводят микротрубку с фильтром одинаковой длины для отбора проб газа по очереди (обычно по одной минуте). Точка отбора распологается на уровне расположения основной массы листьев. Хороший контроллер производства Сименс. У Priva высокая инерционность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое! Общий принцип понятен,будем разбираться дальше.Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обычно количество датчиков (либо количество каналов с использованием селектора и одного датчика)соответствует количеству запорных устройств (клапанов, если они есть), подающих СО2 на какую-то площадь.На 1 га достаточно одного датчика, если это один общий объем. Датчики могут быть самыми разными. Основное требование к ним - выходной сигнал для подключения к управляющему компьютеру. Если это компьютер ПРИВА, то сигнал должен быть либо токовый 0(4) - 20 mA, либо по напряжению 0-5 VDC. Для SERCOM точно не знаю, примерно такие же. Но в любом случае, есть тонкости при подключении, несоблюдение которых приведет к выходу из строя входных модулей компьютера. ПРИВА до недавнего времени использовала цифровой монитор СО2 UA-06, но сейчас предлагает новый CO2 монитор Guardian+, который прошел испытания, показал хорошие результаты и имеет ту же цену, что и предыдущий.

Подключение нового датчика влечет за собой также изменения в программе и это недоступно в пользовательском режиме в случае с ПРИВА. Поэтому все таки не стоит брать на себя ответственность решать эти вопросы самостоятельно, чтобы потом не оказаться крайним.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые тепличники!Подскажите пожалуйста сколько должно быть датчиков концентрации СО2 на гектар теплицы.Как они должны располагаться? Должны ли они быть обязательно Серкомовскими,если управление Серком или могут быть от любого производителя.Облазил все что мог,ничего не нашел.


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах