Narkis

Вопрос

Уважаемые коллеги, подскажите как можно отрегулировать одинаковое потребление маточных растворов А и Б. Выравнивали, подгоняли сливом. Но через пару дней один из растворов все равно или больше или меньше. В чем может быть причина. Маточные растворы делаем точно до грамма.

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Здравствуйте, Наркис. А из какого бака быстрее раствор уходит из А или Б?, Что бы раствор соответствовал вашему заданию на капле, компьютер подгоняет дозировку раствора из баков + ещё кислота из бака С, если требуется подкисление. Но повсей видимости проблема либо в расчетах маточника. либо в настройках на полив.

С уважением, Прокопенко Т.А.

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, narkis сказал:

Уважаемые коллеги, подскажите как можно отрегулировать одинаковое потребление маточных растворов А и Б. Выравнивали, подгоняли сливом. Но через пару дней один из растворов все равно или больше или меньше. В чем может быть причина. Маточные растворы делаем точно до грамма.

Проверьте фильтры на выходе из баков в первую очередь. Потом нормальную работу магнитных клапанов, которые отвечают за дозировку растворов из бака А и В

Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, narkis сказал:

Уважаемые коллеги, подскажите как можно отрегулировать одинаковое потребление маточных растворов А и Б. Выравнивали, подгоняли сливом. Но через пару дней один из растворов все равно или больше или меньше. В чем может быть причина. Маточные растворы делаем точно до грамма.

И раствор не сливайте ) Лучше дозаправьте.  Если равное количество удобрений в Баке А и В.

 

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
4 часа назад, narkis сказал:

Уважаемые коллеги, подскажите как можно отрегулировать одинаковое потребление маточных растворов А и Б. Выравнивали, подгоняли сливом. Но через пару дней один из растворов все равно или больше или меньше. В чем может быть причина. Маточные растворы делаем точно до грамма.

1. Фильтры на выходе из бака (нередко их два и более на каждом).

2. Работа насосов (в нагнетающем варианте подачи) либо электромагнитных клапанов (в инжекторном варианте подачи).

3.Работа обратного клапана на одном из удобрениепроводов.

4.Работа подающего поплавка ("зарастает" и начинает цепляться отчего величина и  с лёгкость/скорость хода при цикле сильно снижаются) в инжекторном варианте либо работа нагнетающего насоса в нагнетающем варианте (попадает песчинка между вращающимися цилиндрами отчего снижается мощность подачи а иногда и вовсе прекращается).

5. Завоздушивание (только для нагнетающего варианта) в результате несвоевременной заправки бака.

Ещё есть причины, но это самые частые (заметьте удельная плотность раствора я в них не включил, тем более что как обычно итак они по массе удобрений выровнены).

Самый быстрый способ выявить причину: поменять местами удобрениепроводы и проследить за расходом, предварительно уравняв баки.

Заморачиваться с дозаправкой  половинок не советую. Лучше либо слить (если велика разница), либо по полной программе заправить (если незначительна). А высвободившиеся энергию и время на устранение причины направить.

Равномерный расход баков жизненно необходим для хорошего урожая.

Успеха в устранении проблемы!

Изменено пользователем Grower1
  • Нравится 3
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.