теплица достраивается. первый опыт. 

По покрытию остановились на пленке 200 мкр. внутренний будет тоже 200мкр. между слоями прослойка воздуха 10 см примерно.

 

Размер теплицы 36х8 метров. Высота арки 4.5 метра. Тепличка стоит на ленточном фундаменте глубиной 60см, шириной 40-45см.

Вопрос в отоплении. Выращивать буду зелень. На стеллажах. планирую стеллажи примерно по 1.2 метра шириной. остальное дорожки.

По периметру теплицы труба 57.Возможно 2 круга. В правом ближнем углу будет стоять калорифер КСК 4-

В дальнем левом углу будет стоять такой же. За каждым калорифером будет стоять 5ка вентилятор. Рассчитан именно для этого калорифера. воздух будут брать не с улицы, а из теплицы. Получается принцип рекуперации. И теоретически воздух должен гулять по кругу. Т.К дуть будут по разные стороны теплицы

Кто как считает пойдет это всё хозяйство. 

Технические характеристики КСК 4-10

  • Производительность по воздуху 6300 м³/ч;
  • Производительность по теплу  157,2 кВт;
  • Площадь поверхности теплообмена 39,0 м²;
  • Площадь фронтального сечения 0,581 м²;
  • Площадь живого сечения 0,00167 м²;
  • Число ходов по теплоносителю 4;
  • Расход по теплоносителю min 0,72144 м³;
  • Расход по теплоносителю max 9,6192 м³;
  • Масса не более 75 кг;

Котел газовый напольный 35квт.с принудительным циркулярным насосом. Землю греть не собираюсь, т.к на ней ничего расти не планируется

 

 

20170905_191224.jpg

20170905_191210.jpg

20170905_191151.jpg

Изменено пользователем admin
п.5 Правил сайта
  • Нравится 2
Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0
13 часа назад, genja0404 сказал:

По покрытию остановились на пленке 200 мкр. внутренний будет тоже 200мкр. между слоями прослойка воздуха 10 см примерно.

200мкр.+120мкр. - достаточно, свет растениям тоже нужен.

13 часа назад, genja0404 сказал:

Размер теплицы 36х8 метров.

По периметру теплицы труба 57.Возможно 2 круга. В правом ближнем углу будет стоять калорифер КСК 4-10. 

В дальнем левом углу будет стоять такой же.

  • Производительность по теплу  157,2 кВт;

Котел газовый напольный 35квт.с принудительным циркулярным насосом. 

Два тепловентилятора по 157квт.+трубы по кругу - для котла 35квт. ? (Теплица 288м2).Вы ошиблись в подборе калорифера.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
3 минуты назад, vasilijj сказал:

200мкр.+120мкр. - достаточно, свет растениям тоже нужен.

Два тепловентилятора по 157квт.+трубы по кругу - для котла 35квт. ? (Теплица 288м2).Вы ошиблись в подборе калорифера.

на внутрянку даже решили 100 мкр натянуть. и в деньгах легче и прозрачнее

а по поводу калорифера можно чуть подробнее? 

Калориферы 4-10 они без вентиляторов. просто водяной нагрев. вентилятор отдельно будет . Но 157 квт калорифер выдаст при высокой температуре теплоносителя.  Так будет около 80-90 квт

Ссылка на комментарий
  • 0

Такая будет наверно стоять для помощи в морозы. Она расчитана на 200кв. Одна не осилит, а в помощь самое то 

3792359510.59a84215504da7af3dcca5ca.jpg

Ссылка на комментарий
  • 0

По ссылке что Вы дали - есть калориферы паровые(КПСК),а есть водяные(КСК),так вот водяные предназначены для t воды 95-150 градусов(в зависимости от давления в системе) и для работы в паре с вентилятором(Производительность по воздуху 6300 м³/ч;).

14 часа назад, genja0404 сказал:

За каждым калорифером будет стоять 5ка вентилятор. Рассчитан именно для этого калорифера.

Идём дальше:

35 минут назад, genja0404 сказал:

Но 157 квт калорифер выдаст при высокой температуре теплоносителя.  Так будет около 80-90 квт

Два по 80-90 квт.(180квт) для котла 35квт?

Ссылка на комментарий
  • 0

 

 

Объем нагреваемого воздуха - 5000 м3/час

Температурный режим воды на входе и выходе - °С

150°С - 70°С

130°С - 70°С

95°С - 50°С

Температура входящего воздуха - °С

0°С

-10°С

-20°С

-30°С

0°С

-10°С

-20°С

-30°С

0°С

-10°С

-20°С

-30°С

Скорость воздуха в фронтальном сечении - кг/(м2*с)

3.091

3.209

3.335

3.473

3.091

3.209

3.335

3.473

3.091

3.209

3.335

3.473

Аэродинамическое сопротивление - Па

68

73

79

85

68

73

79

85

68

73

79

85

t воздуха на выходе из воздухонагревателя - °С

54

50

45

41

51

47

43

38

36

32

28

24

Расход теплоносителя - кг

1073

1230

1398

1575

1360

1565

1790

2025

1300

1560

1840

2140

Гидравлическое сопротивление - кПа

0.682

0.897

1.158

1.470

1.047

1.386

1.813

2.320

0.897

1.291

1.796

2.430

Коэффициент теплопередачи - Вт/(м2*град)

34.874

36.310

37.781

39.287

36.088

37.597

39.159

40.747

35.644

37.385

39.131

40.898

Скорость теплоносителя в калорифере КСк 4-10 - м/сек

0.214

0.245

0.279

0.314

0.265

0.305

0.349

0.395

0.245

0.294

0.347

0.404

Производительность по теплу - кВт

100

114

130

147

95

109

125

141

68

82

96

112

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
16 часов назад, genja0404 сказал:

По периметру теплицы труба 57.Возможно 2 круга.

Котел газовый напольный 35квт.

У Вас только трубы будут забирать из котла все киловатты (и отдавать тепло в теплицу),а на калориферы тепла не останется (тем более на такие).

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0

изначально воздух будет браться теплый из теплицы. а не с улицы. поэтому нагревать воздух температурой минус  20 или минус 10 не придется.

Ссылка на комментарий
  • 0

Расчет мощности калорифера

Расчет мощности нагревателя зависит от необходимой производительности и планируемых температур на входе и выходе из вентиляционной системы. К примеру, для Москвы средний перепад температур в зимний период составляет 44°С (от -26°С до 18°С). В приведенной ниже таблице представлена градация мощности калорифера по его производительности для нагрева проходящего воздуха на 44°С.

Мощность нагревателя Производительность
1.2 кВт 80 м³/ч
2.4 кВт 160 м³/ч
3.6 кВт 240 м³/ч
4.8 кВт 330 м³/ч
7.5 кВт 510 м³/ч
10.8 кВт 730 м³/ч
15.0 кВт 1020 м³/ч
22.5 кВт 1520 м³/ч
30.0 кВт 2030 м³/ч

 

если брать обьем теплицы 1000 кубов. получается 2 калорифера по 20 квт хватит для нее?

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
4 часа назад, genja0404 сказал:

если брать обьем теплицы 1000 кубов. получается 2 калорифера по 20 квт, хватит для нее?

По хорошему, нужно рассчитывать теплопотери теплицы то её проектным характеристикам и конкретному климату региона за последние 10-15 лет. Остальное – "метод тыка", можно очень серьёзно "пролететь".

С пластиковыми теплицами в этом плане большие проблемы из-за отсутствия достоверных технических характеристик и адекватной методики расчётов теплопотерь.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Вот и приходится гадать, будет ли такая теплица "тепло держать" холодной зимой или даже пусть при небольшом морозе, но  с сильным ветром.

В 12.09.2017 в 21:22, genja0404 сказал:

По покрытию остановились на пленке 200 мкр. внутренний будет тоже 200мкр. между слоями прослойка воздуха 10 см примерно.

Как узнать хотя бы, какое сопротивление теплопередаче будет именно у такого варианта покрытия? Есть ли какие-нибудь паспортные данные (на любом языке)?

В 12.09.2017 в 21:22, genja0404 сказал:

Землю греть не собираюсь, т.к на ней ничего расти не планируется.

Можете выращивать, можете не выращивать, но от потерь тепла через основание теплицы (через земляной или бетонный пол) до 20% и более, это никак не избавит :angry:.

Изменено пользователем BKB
Опечатка.
Ссылка на комментарий
  • 0

Зачем городить огород, Купи готовые тепловентиляторы. Я брал 2 вентилятора Volcano V25 на котёл 50 КВт. И будет на будущее возможность автоматизации. Вообще в таком типе обогревателя важно соблюсти соответствие между мощностью котла и площадью поверхности калорифера. Иначе будешь бесполезно гонять холодный воздух по теплице. На эту площадь для весенне-летне-осеннего выращивания нужно киловатт 60-70 не меньше. ДЛя зимы я бы и запас взял.

Изменено пользователем medkoffd
Ссылка на комментарий
  • 0
19 минут назад, medkoffd сказал:

Зачем городить огород, Купи готовые тепловентиляторы. Я брал 2 вентилятора Volcano V25 на котёл 50 КВт. И будет на будущее возможность автоматизации. Вообще в таком типе обогревателя важно соблюсти соответствие между мощностью котла и площадью поверхности калорифера. Иначе будешь бесполезно гонять холодный воздух по теплице. На эту площадь для весенне-летне-осеннего выращивания нужно киловатт 60-70 не меньше. ДЛя зимы я бы и запас взял.

это получается тот же калорифер, только собранный. и с ценников в 2 раза выше

Ссылка на комментарий
  • 0

Если есть время на работу по сборке, а потом по доводке до заводского состояния, потом на удаление косяков в процессе эксплуатации,  ну и на ручной труд по включению-выключению, то можно брать и раздельно.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

да я понимаю прекрасно это всё. но пока упирается в цену. 

Гораздо проще взять готовый и готово. 

а калорифер получается кск 4-10 смысла нету брать на такой размер ?

Ссылка на комментарий
  • 0
3 часа назад, medkoffd сказал:

Зачем городить огород, Купи готовые тепловентиляторы. Я брал 2 вентилятора Volcano V25 на котёл 50 КВт. И будет на будущее возможность автоматизации. Вообще в таком типе обогревателя важно соблюсти соответствие между мощностью котла и площадью поверхности калорифера. Иначе будешь бесполезно гонять холодный воздух по теплице. На эту площадь для весенне-летне-осеннего выращивания нужно киловатт 60-70 не меньше. ДЛя зимы я бы и запас взял.

Дмитрий   какую площадь обогревали 2 тепловентиляторами? Зимой опыт эксплуатации есть ? Сами растения не страдают от потоков горячего воздуха?

Ссылка на комментарий
  • 0

 

7 минут назад, Юхани сказал:

Дмитрий   какую площадь обогревали 2 тепловентиляторами? Зимой опыт эксплуатации есть ? Сами растения не страдают от потоков горячего воздуха?

180м2, есть с марта опыт (-8 С). Если вентиляторы стоят выше шпалеры, то проблем нет. Один вентилятор вышло так что стоит ниже, пришлось регулировать потоки воздуха шторами, когда растения низкие - направлять выше, когда вырастают под шпалеру - направлять поток ближе к полу. Иначе их просто затреплет. Да и поток - условно горячий. Растения обжечь даже вплотную, даже когда в котле 95 град и до подводки не дотронешься - невозможно. Объём перекачиваемого воздуха слишком большой.

В общем и целом после тепловой газовой пушки - это рай. Но я не работал на трубах, не знаю что это такое. Единственное - шумновато. Если долго работать без берушей, напрягает. И это заводской хороший вентилятор. Не знаю что будет с самоделками. Ну это может быть только для меня. Я к шуму чувствителен. Да и решулировать потоки на самоделках тоже будет проблемой.

Изменено пользователем medkoffd
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

 

В 21.09.2017 в 12:10, medkoffd сказал:

Один вентилятор вышло так что стоит ниже, пришлось регулировать потоки воздуха шторами, когда растения низкие - направлять выше, когда вырастают под шпалеру - направлять поток ближе к полу

Еще один вопрос к Вам Дмитрий. Возможно ли обустроить забор воздуха с улицы для прохождения через тепловентилятор. 

Ссылка на комментарий
  • 0
13 часа назад, Юхани сказал:

 

Еще один вопрос к Вам Дмитрий. Возможно ли обустроить забор воздуха с улицы для прохождения через тепловентилятор. 

Технически можно, если не пользоваться штатным креплением, а   ставить на какую либо площадку по торцам. А зачем? Чтобы понижать влажность? Уверен что сильно снизиться количество тепла. Придется топить котёл интенсивнее.

Ссылка на комментарий
  • 0
22 часа назад, Юхани сказал:

 Возможно ли обустроить забор воздуха с улицы для прохождения через тепловентилятор. 

 

8 часов назад, medkoffd сказал:

Технически можно, если не пользоваться штатным креплением, а   ставить на какую либо площадку по торцам. А зачем? Чтобы понижать влажность? Уверен что сильно снизиться количество тепла. Придется топить котёл интенсивнее.

  Это шаг в направлении к Ультраклиме.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.