Перейти к содержанию
ЛиС

Нагрузки на культивационные сооружения

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Нагрузки, действующие на культивационные сооружения

Конспект лекций В.В.Климова по энергетике теплиц,
предоставлен экспертом ассоциации овощеводов Латвии
"Latvijas dārznieks",
уважаемой Марите Гайлите
для сайта GreenHouses.ru

Регламентирование нагрузок по действующим нормативным документам.

Требования:

Протекание технологического процесса

Обеспечение прочности сооружения при минимальном расходе материала

Разрушающие факторы:

Снеговая и ветровая нагрузка

Град (но в проектах не учитывается)

Сейсмичность не выше 6 баллов

Вес растений

Нагрузка от дополнительного технологического оборудования.

СНИП – строительные нормы и правила

СНИП II – 100-75 Теплицы и парники. Нормы проектирования.

Теплица должна быть рассчитана на запас снега за сутки. Отопительная система должна быть способна растопить лишний снег.

Для теплиц существуют 4 района снеговой нагрузки:

10 кг снега/м2

15 кг/м2

20 кг/м2

40 кг/м2

Запрещается запускать теплицу в эксплуатацию без системы теплоснабжения.

Снегоперенос уже имеющегося снега ветром (м3/м длины).

Существуют 7 районов по снегопереносу, разработанных гидрофизической лабораторией им. Воейкова:

<100 м3/м

100…200 м3/м

200…400 м3/м

400…600 м3/м

600…1000 м3/м

1000…1500 м3/м

>1500 м3/м

Величина суточного снегопереноса 10-14 м3/м.

Строительство блочных теплиц возможно там, где величина суточного снегопереноса <10 м3/м для Европейской части СССР и <8 м3/м для Восточной Сибири.

Ветровая нагрузка. Существуют единые нормативы для теплиц и жилых зданий.

Существует 6 районов по динамическому напору ветра (кг/м2 сек):

27 кг/м2 сек

35 кг/м2 сек

45 кг/м2 сек

55 кг/м2 сек

70 кг/м2 сек

100 кг/м2 сек

Аэродинамический коэффициент

k = 1, если сооружение выше 10 м

k = 0,8, если сооружение ~ 6 м

k = 0,6, если сооружение ~ 2 м

Нормативная нагрузка от растений 15 кг/м2.

Технологическая нагрузка по фактическим данным указывается в технологическом задании при проектировании. Лотки рассчитаны на одновременно сосредоточенную нагрузку 100 кг.

Типовые проекты теплиц включают.

Строительно-типовые характеристики

Схемы компоновок ТК

Районирование теплиц

Система отопления рассчитывается на определенную внешнюю температуру (t), чтобы обеспечить мин. температуру внутри теплицы 15оС.

Рассчитывают t наружного воздуха, как t самых холодных суток по средним многолетним данным.

Рассчитывают снеговые и ветровые нагрузки.
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.