Гость Опубликовано 20 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2007 Уважаемые коллеги, прошу высказать мнение по вопросу охлаждения теплицы в особо жаркое время. Кто и какими способами осуществляет это. И насколько эффективны эти методики. Также прошу высказать мнение об установках компании Seeley International представляющую охладители воздуха промышленного типа BREEZAIR. принцип их работы заключается в заборе воздуха за бортом с последующим проведением его через воду. Ссылка на комментарий
Модераторы Aleksey Kurenin Опубликовано 20 апреля, 2007 Модераторы Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2007 Да, я не видел ни в одном хозяйстве такой системы. В России, Украине и Белоруссии их почти точно нет. Что то подобное я думаю, часто используют на юге, далеко на юге. Это называется по Аглицки Fan and Pad систем (ну чё то вроде того). Я думаю это достаточно эффективно охлаждает воздух. Но это наверно больше для совсем южных стран, там где слово "теплица" звучит странно так как основная задача культивационных сооружений там затенить и охладить :) Всегда искренне Ваш, Сёма! Ссылка на комментарий
111mmm Опубликовано 21 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2007 Кроме ТОУ с газодинамич.принц. распыления ,ни одна система не позволяет эффективно снижать температуру (давно доказано экспериментально), т.к.она создавалась и для снятия стрессов растений ,сравнивали градиент снижения температуры воздуха в теплице при работе с гидродин. установкой 7 град.С, Мы снижали температуру в теплице с 50 гр.С до 23-25 гр.С. Делали опыт, в распылитель подавали воду с Т=55 гр. С ,температура воздуха в теплицы 48 гр.С, температура в факеле тумана была 25 гр.С. С уважением ,111mmm . Ссылка на комментарий
Гость aleksstkmvd Опубликовано 21 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2007 Стоимость газодинамической установки составляет приблизительно 150 т.евро на 3 га, сколько же стоит гидродинамические туманообразующие установки? И по энергозатратам, думаю что газодинамические дешевле гораздо. Ведь насколько я понимаю, затрат, кроме как на электроэнергию для компрессора и подкачки воды для подъема на уровень, нет. Ссылка на комментарий
111mmm Опубликовано 21 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2007 Стоимость 1м2 для стандартных установок примерно 6-7 у.е.,3га сответственно стоят 180-210 тыс.у.е. С уважением ,111mmm. Ссылка на комментарий
gorkiy Опубликовано 11 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2007 для охлаждения применяют "мокрый матрас" - протяжка воздуха извне через матрас с водой. знаю "manters" италия,-нормально работает в узбекистане,тошкетр,роза,первый этап 2 га. нюанс: -длина теплицы не более !35-40м, дальше охлажденный воздух не подать. - от матрасов в теплицу, должна быть дорожка 1,5-2м,-вентиляторы гонят воздух,-повредят растение. Ссылка на комментарий
Модераторы Aleksey Kurenin Опубликовано 6 июня, 2007 Модераторы Поделиться Опубликовано 6 июня, 2007 Для улучшения условий в жаркие периоды используют: Зашторивание. Испарительное охлаждение внутри теплицы (не рекомендую). Орошение кровли. Саму культуру (количество листьев) испаряя воду она охлаждает себя и воздух в теплице. Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин! 1 Ссылка на комментарий
PROpoliv Опубликовано 17 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 Не могли бы объяснить в почему у ВАс такое отрицательное отношение к системам испарительного охлаждения??? Ссылка на комментарий
Модераторы Aleksey Kurenin Опубликовано 28 июля, 2008 Модераторы Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 Гы. Оно у меня не отрицательное. Уверяю Вас что совсем не отрицательное. Я просто против чрезмерного их использования, особенно по всяким поводам, когда нужно и не нужно. Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин! Ссылка на комментарий
Bладимир Опубликовано 29 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2008 Ткань Алюминет (ALUMINET) Отражает солнечное излучение от 30 до 75% . В то же время в вечернее время сохраняет тепло в теплице. Ссылка на комментарий
rumist Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Интересны системы адиабатического испарения воды под давлением. При правильном воздухообмене мы снижали температуру до 16 градусов.... но уже упирались в туман в теплице (на улице 32 было)... система двойного назначения: в нужные моменты можно догнать влажность в помещении до 90% (или создать туман :))) спрашивайте если что;))) Ссылка на комментарий
Модераторы Aleksey Kurenin Опубликовано 17 февраля, 2009 Модераторы Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 А детали? Общие конечно. Для меня лично сложно понять слово "адиабатический" объясните пожалуйста. Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin Ссылка на комментарий
rumist Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Системы увлажнения и охлаждения. это название гидродинамики:переход фазовой границы вода-пар без подвода внешнего тепла. Распыл воды размером 5-10 мкр. Испаряясь вода забирает тепло окружающего воздуха. + очень эффективно и чутко работает : либо держим влажность технолога... либо температуру сбиваем (Айболит прям ;))) + очень малы эксплуатационные расходы. НО! сравнительно большие начальные вложения. И как я писал: на улице +32 , камера от,,Тепличных технологий", фрамуги открыты, приточная вентиляция включена. Результат +16 -17. Ссылка на комментарий
Adviser Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 Нужно не забывать при этом, что для испарения влаги с дальнейшем охлаждением воздуха, тем более, на такие значения, воздух должен быть очень сухой, чтобы достичь эффекта охлаждения! Если будет достаточно высокая влажность, то резкого снижения температуры не будет Ссылка на комментарий
rumist Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Системы увлажнения и охлаждения. Это верно для простых испарительных систем... где вода смачивает маты. Здесь же происходит механический распыл воды каплей 5-10 мкр, практически сигаретный дым. Система работала и при начальной влажности 70-75%, быстро создавая утренний туман в камере. Ну а открытием фрамуг поддерживали нужную влажность..... Ну и мировая практика (особо южных районов) показывает, что лучшего не придумано. Одно тормозит-начальные вложения.... но мы с этим боремся :))) Ссылка на комментарий
Маслов Опубликовано 7 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2009 Это газо-динамическое распыление воды? Здесь кто-то уже писал об этом... С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш, Ярослав Маслов Ссылка на комментарий
rumist Опубликовано 10 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2009 Системы увлажнения и охлаждения. Не-е-ет ;)) газодинамические-это системы где вода измельчается потоком газа... т.н. генераторы горячего тумана, как правило прим для дезинфекции... самые мощные на базе самолетных движков, стоящих на ЗИЛ-131..... самые малые- краскопульт на пылесос :))) ну а наша полностью механическая (как дизельная топливная система)- высокое рабочее давление и малая форсуночка :) в итоге капля 5-10мкр... Ссылка на комментарий
VAL-CO Опубликовано 15 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2009 На мой взгляд охлаждение через форсунки с насосом высокого давления до 100 атмосфер - эффективный способ поддержания микроклимата в теплице и сохранения СО2. Чтобы удешевить систему-можно использовать зональные клапана. Материал из качественной нержавейки- надежная защита от осмосовых вод. Ссылка на комментарий
Гость breezair Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Добрый день, странно, что удалили мои посты на тему испарительного охлаждения и статью. Возможно людям из южных регионов было бы интересно. Регулирование температуры в теплицах в течение летнего периода является необходимым моментом для сбора высоких урожаев. Температура может оказывать отрицательное воздействие на рост растений в теплицах, поскольку она оказывает влияние на процессы, которые происходят в самих растениях. Температуру и относительную влажность в теплицах можно РЕГУЛИРОВАТЬ с помощью охладителей испарительного типа. Наиболее важной проблемой, которую нужно решить в применении к созданию системы охлаждения испарительного типа для теплиц, является определение солнечного тепла, которое оказывает основное воздействие на микроатмосферу внутри теплиц. На границе земной атмосферы солнечная энергия имеет уровень 1 355 Ватт/кв.м., в то время как на уровне моря в полдень она составляет примерно 630 Ватт/ кв.м. В районах, где много пыли, смога, дыма или высокая облачность, реальные показатели солнечной радиации могут отличаться от вышеприведенных показателей. При этом в самих теплицах постоянное повышение температуры можно поставить под контроль. Случайные же и повышения температуры временного характера не могут нанести вреда растениям. Не вся солнечная радиация, которая проникает в теплицу, становится вредной. Солнечная радиация преобразуется: 1. В теплоту испарения 2. В химическую энергию 3. В ощущаемое тепло Вторая позиция (фотосинтез) составляет не более 2% всей радиации. Первая позиция различается от урожая к урожаю, однако в среднем составляет примерно 48 % всей солнечной радиации. Оставшуюся часть радиации (50%) можно устранить с помощью охлаждения испарительного типа. Выгоды использования охладителей испарительного типа в тепличных хозяйствах: - Снижение температуры внутри теплиц в летнее время на 10-15 С ; - Улучшение качественных и количественных характеристик выращиваемых ягод, растений, цветов, грибов (в ряде случаев достигается увеличение урожайности до 48%); - Удлиняет период использования теплиц в летнее время, когда стоит сильная жара (обычно в условиях сильно жары выращивание в теплицах становится невозможным); - Все растения в теплицах растут одинаковыми (то есть, нет слабых растений среди сильных); - Увеличение влажности в теплицах увеличивает гибкость растений и предотвращает их ломку, растрескивание и т.д.); - Охладители испарительного типа создают в теплицах более равномерную температуру во всем помещении теплицы, чем просто вытяжная вентиляция, что способствует более равномерному росту растений; - Охладители испарительного типа способствуют самоопылению растений (помидоры, перец и др.), в то время как другие вытяжные системы удаления излишков тепла из теплиц (например, вытяжная вентиляция) не в состоянии этого сделать (и приходится опыление растение производить вручную). При использовании в теплицах охладителей испарительного типа желательно, чтобы подаваемый воздух имел пробег в теплице не более 15 метров. Нагрев охлажденного воздуха в процессе его пробега ограничивается именно этим расстоянием. В некоторых случаях желательно снизить пробег воздуха до этого предела. В ряде же случаев этот лимит должен быть снижен до 9 метров. Воздух должен поступать в теплицу с относительно небольшой скоростью, чтобы не повреждать растения (что регулируется аппаратами). В целом, она не должна превышать 0,5 м/сек. Возможно, использование гибких воздуховодов для равномерной подачи воздуха. Подача в теплицу охлажденного, увлажненного воздуха с помощью охладителей испарительного типа создает, ко всему прочему, дополнительный парниковый эффект, который во многих случаях полезен выращиваемым растениям. Использование данных охладителей в теплицах требует определенных практических навыков, поскольку различные растения требуют различного подхода в создании приемлемого и максимально комфортного для них микроклимата. В жаркую погоду отсутствие охлаждения и вентиляции может привести к падежу животных и птицы. Чтобы сохранить уровень своей прибыли и капвложений, животноводы и птичники должны обеспечить все вместе: достаточную изоляцию помещений, вентиляцию и охлаждение в летнее время. Однако, охлаждение обычного компрессорного типа является чрезмерно дорогим. Обычно необходимые специальные здания и охлаждающее оборудование не экономичны для короткого жаркого периода года, когда необходимо охлаждение. Ввиду этого, большинство фермеров традиционно уповают на прохладное лето и мирятся с потерями, возникающими в жаркое лето. Поэтому, охлаждение компрессорного типа экономически выгодно только для охлаждения небольших ферм по выращиванию животных с ценными видами мехов, как например, лис, норок и шиншилл. И только испарительное охлаждение по экономии затрат на электроэнергию вне конкуренции, по сравнению с другими системами, при этом давая максимальный перепад температур. не в качестве рекламы, а для заинтересованных лиц информация на сайте breezair.ucoz.ru Ссылка на комментарий
korol-yurik Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Для небольших теплиц используйте Bosch-насос для мытья машины.Дёшево,но вручную. Ссылка на комментарий
raids Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 03.02.2010 в 03:57, korol-yurik сказал: Для небольших теплиц используйте Bosch-насос для мытья машины.Дёшево,но вручную. есть реальный опыт? Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения