Как снизить температуру в теплице без изменения относительной влажности воздуха?

Оценить этот вопрос:


mentalion

Вопрос

Имеется система hoogendoorn и теплицы  под ее управлением. Вопрос как в ночное время снизить t⁰ внутри и при этом сохранить ОВ% ???? Всё время работает влияние "мин. положение форт. подветр. сторона" привязано к ОВ% и t⁰ внутри. Так же работают вентиляторы. Наружная температура +10, заданная внутри - +20. СИОД соответственно в это время нельзя, горит досветка DNat +Led

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Регулировкой контуров отопления в определенных пределах. Ну и Вы ничего не сказали о фазе, в которой находятся растения. Если растения молодые с небольшим листовым аппаратом, то это сложнее. Если взрослые с хорошо развитым листовым аппаратом - проще.

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо за ответ. Да, я знаю что с молодыми сложнее. Имеется молодой огурец и взрослые томаты. Речь идёт как про фазу сна, так и про дневное время. Но днём ещё если спасает СИОД, то ночью прижимаем форточки до 20% подветренную сторону, а наветренную совсем в 0%. Отопление есть ограничения: Grow -40⁰, и Rail -40-50⁰.

Ссылка на комментарий
  • 0
17 часов назад, mentalion сказал:

Спасибо за ответ. Да, я знаю что с молодыми сложнее. Имеется молодой огурец и взрослые томаты. Речь идёт как про фазу сна, так и про дневное время. Но днём ещё если спасает СИОД, то ночью прижимаем форточки до 20% подветренную сторону, а наветренную совсем в 0%. Отопление есть ограничения: Grow -40⁰, и Rail -40-50⁰.

Датчик один? С датчиком все в порядке? Видимо конструкция сама не сильно герметична, ищите откуда дует.

Ссылка на комментарий
  • 0

Олег, Вы реально полагаете, что hoogendoorn работает с одного датчика? Это сложная и очень многофункциональная система управления множеством параметров в теплице. Датчиков много.

Ссылка на комментарий
  • 0

Hoogendoorn выпускает достаточно давно и уж точно такие системы до сих пор в работе. Думаю автор ответит о составе и исправности датчиков подробнее. 

Ссылка на комментарий
  • 0
2 часа назад, mentalion сказал:

Датчики находятся на 1 га в количестве 2 шт. Это температура, ОВ и СО2 ( в метеобоксах закрытого типа с кулером для циркуляции воздуха сквозь него)

В первую очередь стоит сравнить показания датчиков с переносным прибором. Закройте все форточки и пройдитесь "со свечкой" вдоль подветренной стороны, потом с открытыми форточками.

  • Удивление 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Олег, автор поста пишет, что ему нужно понизить температуру без ущерба ОВВ. Также он пишет, что подветренные фрамуги постоянно приоткрыты. Причем здесь поиски откуда"дует"? Проблема в том, что нет достаточной вегетативной массы и влажность воздуха в связи с этим низкая. И поднять её нечем. Это большая проблема для всех теплиц (кроме ультраклимы) в определенные моменты.

  • Нравится 1
  • Спасибо 1
Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, Андрей Викторович Пучков сказал:

Причем здесь поиски откуда"дует"? Проблема в том, что нет достаточной вегетативной массы и влажность воздуха в связи с этим низкая. И поднять её нечем.

Влажность поднимается путем снижения проветривания. Видимо система ошибочно рассчитывает  воздухообмен.

  • Печально 1
Ссылка на комментарий
  • 0

У Вас упрощенное представление о способах повышения овв в теплице. Бывает, если овв за бортом выше, чем в теплице, то проветриванием ее как раз поднимешь. Влажность в теплице поднимаетмя за счет увеличения транспирации  культуры или работой сиод.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
2 часа назад, Андрей Викторович Пучков сказал:

Влажность в теплице поднимаетмя за счет увеличения транспирации  культуры или работой сиод.

Ни того ни другого не предполагает задача в топике. Только снижение воздухообмена с снижением абсолютной влажности.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий