Сбой в работе датчиков влажности и температуры

Оценить этот вопрос:


Вопрос

Обращаюсь к тем, кто эксплуатирует Sercom.Сегодня ночью была гроза и ливень, после которых, установленные в теплице датчики отн. влажности и температуры дали сбой и стали искажать показания температуры на 8 градусов в сторону увеличения, с показаниями влажности всё в порядке.Как поправить ситуацию?Да, ещё и показания метеостанции по температуре изменились так же.Если есть подобный опыт, подскажите пожалуйста!

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

У нас была аналогичная проблема с датчиком Sercom. Вызвана была тем, что вышел из строя вентилятор внутри самого датчика, отвечающий за циркуляцию воздуха. Поэтому, для начала, можно снять крышку и проверить работоспособность вентилятора. Если не вращается - ищем причину. У нас - это был "сгоревший" мотор вентилятора.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

У нас на комбинате возникла подобная ситуация. Датчики влажности и температуры на гектаре перестали показывать реальные значения. Были отклонения по показаниям температуры. Система полива Priva. Датчики расположены в боксе. В целях экономий и поиска там где дешевле были куплены датчики с Алиэкспресс. Думали что подойдут. На днях посылку получили. Но после установки проблема не исчезла. Уважаемые коллеги в чем может быть причина? что посоветуете?

Ссылка на комментарий
  • 0

Из своего опыта ремонта электронного оборудования:
1. Проверить все контакты. Плохой контакт общего ("земли") провода может давать чудные сбои.
2. Питание - напряжение и пульсации
3. Если датчики аналоговые, то просто тестером замерить выходное напряжение или ток.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Напряжение проверяли, оно есть. Кабель витая пара местами потрескавшийся, стояли сперва стеклянные, поменяли на датчики металлические. они чуть по короче чем стеклянные.  

Ссылка на комментарий
  • 0
18 часов назад, narkis сказал:

Напряжение проверяли, оно есть. Кабель витая пара местами потрескавшийся, стояли сперва стеклянные, поменяли на датчики металлические. они чуть по короче чем стеклянные.  

Дайте ссылку на датчик.

Ссылка на комментарий
  • 0

Я в личке сразу ответил, что фото не открывается. Но почему-то сейчас глянул - сообщение не отправилось. Может глюк какой, а может просто не нажал отправить...

Давайте сюда документацию.

Изменено пользователем Pyotr
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Характеристики датчика: • Сопротивление ofNTC/термистора: 3kΩ/25°C • Диапазон измерения температуры: от 2.5 до +40°C • Диапазон измерения относит. влажности: 0 – 100% RH без компенсации • Напряжение двигателя вентилятора: 24VAC-60мA

Это те которые стеклянные. Они перестали показывать. 

Изменено пользователем narkis
Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, narkis сказал:

Характеристики датчика: • Сопротивление ofNTC/термистора: 3kΩ/25°C • Диапазон измерения температуры: от 2.5 до +40°C • Диапазон измерения относит. влажности: 0 – 100% RH без компенсации • Напряжение двигателя вентилятора: 24VAC-60мA

Наркис, на ТК есть кто-нибудь разбирающий в электрооборудовании? Киповец там... Наверное нет? Вам, как агроному, сложно эту проблему решить.

У NTC термисторов есть еще параметр В-коэффициент температурной чувствительности. Это нужно знать при выборе замены вышедшему из строя. Его можно и расчитать.
Но сломаться там нечему. Скорее всего причина в другом. 

Вентилятор надеюсь работает?
Тогда измерить тестером сопротивление этого терморезистора в месте установки (между выводами термистора) при отключенном разъёме этого датчика от управляющего контроллера

и измерить сопротивление на ножках разъёма этого датчика. Должно быть одинаково и около 3 кОм при 25С. При меньшей температуре его сопротивление немного больше.
Это чтобы исключить обрыв в линии.

Но не зная конкретики советовать сложно. Это как на вопрос агронома: "Какой микроклимат в Вашей теплице?" получить ответит: "Да тепло там..."

Может быть калибровка в управляющем контроллере сбилась? 

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

киповца нет. вентилятор работает. попробуем измерить так как вы посоветовали. потом отпишусь.спасибо.

на счет калибровки на контроллере тоже может быть.но опять же где это исправить мне как агроному?

Изменено пользователем narkis
Ссылка на комментарий
  • 0
17 минут назад, narkis сказал:

...на счет калибровки на контроллере тоже может быть.но опять же где это исправить мне как агроному?

Должно быть меню калибровки датчиков. Инструкция на оборудование есть? Может по одной точке или по двум. Суть заключается в том, что измеренное сопротивление термистора при известной температуре привязывается к значению этой  температуры. И так для двух точек. Затем УК вычисляет В-коэф. и дальше в работе по измеренному сопротивлению термистора и В-коэф. расчитывает текущую температуру.

Опять же не известно термистор напрямую подключен к УК или через какую-то схему...

 

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.