Оцените эту тему

296 сообщений в этой теме

Как и обещал в блоге, открываю тему о растворном узле для небольших теплиц. 

Вначале о том, какие площади мне нужно поливать. 

Огуречное отделение – 260 растений, примерно 2.2 раст/М*2.

При двухлитровых капельницах расход раствора 520 л/час = 8.67 л/мин=0.14 л/сек.

Томатное - 130 растений, 2.4 раст/М*2. Расход 260 л/час = 4.33 л/мин=0.7 л/сек.

Рассадное  (после высадки рассады высаживаю томат или огурец чтобы не пустовало) – 40 растений.

Расход 80 л/час = 1.33 л/мин=0.022 л/сек.

Вот такие микроскопические размеры теплицы.

Задача спроектировать и изготовить РУ для такой площади с возможным расширением на порядок, с раздельной подачей растворов по клапанам, для различных субстратов (начиная с почвы и закапчивая минватой и перлитом), раздельными параметрами пит.растворов,  раздельной коррекцией по приходу солнечной радиации, температуре, ОВ воздуха и субстрата и т. д. и главное, недорого и с простым управлением. Вообщем, всё для комфорта нашим растениям.

 В данном варианте РУ раствор готовится не в смесительном баке –миксере, а непосредственно в трубопроводе до насоса. В этом месте давление воды близко к нулевому и для впрыска мат.растворов и кислоты не нужно насоса создающего высокое давление.

gallery_1778_415_12978.png

Состав РУ:

 Поливочный насос «СТАВР» НП-800. Производительность 50 л/мин, напор 38 м, мощность 800 Вт.

 При давлении 2 атм. Производительность 1200 л/час.

 Входной фильтр от мойки «КЕРХЕР».

 Выходной фильтр 120 микрон.

 Датчик рН HAOSHI H-101. Измеряемый диапазон рН 0-14. Нам столько не надо, ограничил 2-8.

 Датчик электропроводности DDM-S1.0 со встроенным терморезистором для измерения температуры раствора.

 Датчик расхода раствора YF-S201 1-30 л/мин. Выдаёт 450 импульс/л.

 Перистальтические помпы: ПП1 для подачи кислоты (коррекции рН раствора) 12 В, 50 мл/мин.

 ПП2 – двухголовая для подачи мат. растворов. 24 В. 70 мл/мин на голову = 4.2 л/час. Производительность очень мала и при дозировании матраствора 1/100 получаем макс. 420 л/час поливочного раствора. Поэтому концентрацию матрастворов нужно увеличить в 2 раза и дозировать 1/200. 

 Все клапаны на 220 В.

 gallery_1778_415_80104.jpg

ФОТО 1. 

 

gallery_1778_415_51932.jpg

Фото 2.

 

 Управляющий контроллер считывает показания датчиков: рН, ЕС, температуры раствора для термокорекции ЕС, температуру воды в баке для управления её подогревом, уровень воды в баке для управления клапаном долива и для отключения поливочного насоса при низком уровне, влажность субстрата для управления поливом, получает текущее время от часов реального времени (RTC) а также получает данные о микроклимате в теплице и погоде (солнечная радиация Вт/М2, накопленная радиация Дж/см2, температура ) от другого контроллера, который управляет микроклиматом в теплице.

Данные выводит на жидкокристаллический дисплей 4 строки по 20 символов. Матричная клавиатура служит для ввода различных настроек.

Блок коммутации (БК) принимает команды от УК и управляет работой насоса, клапанов и нагревателя.

Сделал раздельно УК и БК чтобы:

1. Отодвинуть источник электромагнитных помех коим является БК от контроллера.

2. Получить универсальность- БК можно сделать для управления как 8 нагрузками, так и «108». Схема подключения не меняется, только программу подправить. 

   

Аппаратная часть сделана и работает, осталась написать программу для УК. Для этого нужно чётко представлять алгоритм работы системы полива как на грунте, так и на перлите, к примеру. Вводимых настроек должно быть достаточно, чтобы система обеспечивала правильный полив культур на любом субстрате в отсутствие человека.

Я буду писать, как это мне представляется, а вы поправляйте, дополняйте, критикуйте…

 

11 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень даже продуманная схема. Только для чего А2 и Б2 ? абсолютно хватит А и Б, или это под 2 культуры сразу? Подготовка воды из бака С - замечательно, только регулировка подачи кислоты какая и как определяется что хватит? Для драматического эффекта нужен компрессор и разводка в баки удобрений (для перемешивания) и  подготовки воды, для отдувки СО2 и эффективной работы подогрева + вода насыщается кислородом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Круто!

 
Мне бы такой узел в Казахстан - там у нас в одном проекте нужен миниатюрный узел на 100 растений для выращивания в закрытом помещение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На вскидку, бюджет?

Программу создадите - оттестируете в реальных условиях?

Весьма важный сегмент на рынке - многие любители ждут этого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я тоже думаю многим тепличникам понравится этот узел. Браво!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Как и обещал в блоге, открываю тему о растворном узле для небольших теплиц. 

  Здравствуйте.

 

  Вы идете правильным путём.У Привы есть аналогичные решения(за другие деньги).

Есть предложения.Кислота подается порциями и на малой длине трубопроводов будут значительные колебания РН.А в растворном узле (РУ) применяются латунные (и др металлические) элементы, которые могут растворяться.Большие концентрации меди и др. металлов могут быть токсичны.Видимо, надо максимально использовать толерантные к кислоте элементы в цепи движения приготовленного раствора.

 Для улучшения перемешивания Прива поставила буфер в виде отрезка круглой пластмассовой трубы приличного сечения(поперечно к трубе с раствором).

В промышленных установках датчики ЕС и РН дублируются.

Кстати,насос нержавеющий?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень даже продуманная схема. Только для чего А2 и Б2 ? абсолютно хватит А и Б, или это под 2 культуры сразу? Подготовка воды из бака С - замечательно, только регулировка подачи кислоты какая и как определяется что хватит? Для драматического эффекта нужен компрессор и разводка в баки удобрений (для перемешивания) и  подготовки воды, для отдувки СО2 и эффективной работы подогрева + вода насыщается кислородом.

В баках А1 и Б1 мат.раствор для томата, например, а в А2 и Б2 для огурца. В настройках нужно назначить на каждый поливочный клапан свой мат.раствор - 1 или 2.

Про водоподготовку. Вода у меня из скважины, состав примерно постоянен. Бикарбонаты около 5 мМоль/л. Концентрация азотки в баке С подобрана экспериментально, чтобы на выходе инжектора Вентури рН 5.8-6. Сейчас долив воды выполняет отдельный насос 150 Вт из другой ёмкости. Насос включен - есть поток воды через Вентури - кислота засасывается в определённой пропорции. Насос выключен - нет потока - нет подачи кислоты. Так работает в предыдущем варианте РУ на мех. дозаторе и так оставлю.

 Насчёт компрессора мысль хорошая. Специально покупать не стоит, но есть от старого холодильника. Можно включать на ресивер 20-50 л, а с него через электроклапан по трубкам на баки. Маслоотделитель какой нибудь поставить. Компрессор будет включаться за несколько минут до полива.

 

На вскидку, бюджет?

Программу создадите - оттестируете в реальных условиях?

Весьма важный сегмент на рынке - многие любители ждут этого.

Владимир, бюджет это в смысле стоимость комплектующих, наверное?

Я всё покупал ещё до подорожания, что то со скидкой (насос НП-800 "урвал" в сотмаркете за 1800 р), точно не считал, но в 15 т.р. думаю уложился.

Тест в реальных условиях это обязательно. И нужно создать такие настройки, чтобы можно было задать любой режим полива для любой культуры, для разной и переменчивой погоды и для разных субстратов. Предусмотреть аварийные ситуации - вода там кончилась или датчик какой отказал. Ну и чтоб спалить контроллер нельзя было неправильным подключением.

 

Теперь немного о настройках.

Будет несколько меню или подменю.

Одно из них  многострочное меню для ввода настроек на каждый клапан. У меня один клапан работает на одну зону. Если зона большая, можно разделить её на 2 или 3 части и каждую часть привязать к своему клапану и поливать по очереди, причём как с одинаковыми настройками так и с разными. Не нужно тратиться на мощный насос.

1. Количество капельниц.
2. Производительность капельниц л/час.
3. Расход раствора на 1 капельницу за полив мл. Если «0», то клапан отключен.
4. ЕС  0-5 мСм/см. Если «0» то дозации матрастворов нет.
5. рН   0-7. Если «0», то дозации кислоты нет.
6. Интервал между поливами минимальный в минутах. Полив не произойдет чаще.
7. Интервал между поливами максимальный в минутах. Полив не произойдет реже.
8. Коррекция интервала между поливами по солнечной радиации. Если «0» - отключено.
9. Средняя интенсивность солнечной радиации между поливами при которой начинать коррекцию. Вт/м2.
10. Средняя интенсивность солнечной радиации между поливами при которой заканчивать коррекцию Вт/м2.
11. Коррекция ЕС по радиации. Если «0» - отключено.
12. Коррекция интервала между поливами по дефициту влажности (ДВ) в зоне полива. Если «0» - отключено.
13. Коррекция интервала между поливами по датчику влажности субстрата. Если «0» - отключено.
14. К клапану подключить матраствор 0-1-2. Если «0» - клапаны матрастворов не включаются. Предусмотрено на случай подачи в пит. раствор какого то препарата.
15. Пропорция подачи мат.раствора 50-300. При заданном ЕС раствора этот параметр не окажет ни какого влияния на дозацию мат.растворов, т. к. скорость дозации будет определяться дельтой ЕС заданного и измеренного значения, но в случае отказа датчика ЕС или ещё чего, подача мат.раствора будет пропорциональна расходу питательного раствора, который измеряется датчиком расхода. Такая подстраховка. И такой режим можно применить для пропорциональной подачи препарата в раствор, например Превикур.
По П.1-2 УК расчитает скорость раствора теоритическую, а по данным датчик расхода УК расчитает реальную скорость и, сравнивая эти значения, можно судить об аварии или о забитых капельницах.
 
Даже по миним. набралось 15 пунктов. И кажется все нужные...
5 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Здравствуйте.

 

  Вы идете правильным путём.У Привы есть аналогичные решения(за другие деньги).

Есть предложения.Кислота подается порциями и на малой длине трубопроводов будут значительные колебания РН.А в растворном узле (РУ) применяются латунные (и др металлические) элементы, которые могут растворяться.Большие концентрации меди и др. металлов могут быть токсичны.Видимо, надо максимально использовать толерантные к кислоте элементы в цепи движения приготовленного раствора.

 Для улучшения перемешивания Прива поставила буфер в виде отрезка круглой пластмассовой трубы приличного сечения(поперечно к трубе с раствором).

В промышленных установках датчики ЕС и РН дублируются.

Кстати,насос нержавеющий?

Александр, у меня перистальтика работает в "шаговом режиме", хотя двигатели постоянного тока, а не шаговые. Количество от 1 (или даже от двух) в секунду (при очень малом расходе раствора) до 50 в сек. при расходе, например 1000 л/час. В самом насосе всё это перемешивается многократно (в объёме около литра), а на выходе уже раствор со стабильными параметрами. Коррекцию количества шагов П.П. УК будет проводить не чаще какого то значения, пока раствор не "доберётся" от входа насоса до датчика рН да плюс реакция датчика рН. При малом расходе это более 5 сек. Чтобы исключить волнообразность параметров раствора.

 Вал насоса из нержавейки, а крыльчатка пластик.

 

У Привы мат.раствор и кислота подаются до насоса или после?

 

Дублирование датчиков рН и ЕС приведёт к значительному удорожанию РУ, задача то сделать его доступным... А так есть замечательное выражение: "любой каприз за ваши деньги".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такое решение в комплекте хорошей прогой в бюджете +- 500 долл. -

это будет очень приличный продукт. Упаковать, сайт, промо и вперед.

В США "посылторгом" местные умельцы много проще и примитивнее

решения отправляют по 1200 - 1650 долл. за "суповой набор в коробке".

Думайте...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, у меня перистальтика работает в "шаговом режиме", хотя двигатели постоянного тока, а не шаговые. Количество от 1 (или даже от двух) в секунду (при очень малом расходе раствора) до 50 в сек. при расходе, например 1000 л/час. В самом насосе всё это перемешивается многократно (в объёме около литра), а на выходе уже раствор со стабильными параметрами. Коррекцию количества шагов П.П. УК будет проводить не чаще какого то значения, пока раствор не "доберётся" от входа насоса до датчика рН да плюс реакция датчика рН. При малом расходе это более 5 сек. Чтобы исключить волнообразность параметров раствора.

 Вал насоса из нержавейки, а крыльчатка пластик.

 

У Привы мат.раствор и кислота подаются до насоса или после?

 

Дублирование датчиков рН и ЕС приведёт к значительному удорожанию РУ, задача то сделать его доступным... А так есть замечательное выражение: "любой каприз за ваши деньги".

  Интересно, какова постоянная времени датчиков, может ли контроллер записать мгновенные значения РН ?

  У Вас датчик РН стоит в цепи обратной связи после нескольких металлических элементов, которые могут растворяться и при РН=5,5,значит на выходе из насоса будет ещё меньше РН.Это может привести к появлению в растворе неизвестного количества микромолей меди,других металлов.

 Если не изменяет память, в Приве мат. раствор и кислота подаются до насоса , с одного из торцов трубы-буфера.Соединение с подготовленной водой--перпендикулярно по центру трубы-буфера, с противоположной стороны--к насосу.

Дублирование датчиков увеличивает надёжность системы (предположим, надёжность правильной работы в течение месяца одного прибора -0,99, то у двух--0,9999 ).  На датчике ЕС может и можно сэкономить, Но, если корни растений зальются кислотой--будет весело.

  В Приве все краники,датчики,трубы и др. элементы, контактирующие с раствором--пластмассовые (нержавейка или материалы, устойчивые к воздействию кислот и толерантные к питательным элементам раствора (в том числе к хелатным соединениям)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Упаковать, сайт, промо и вперед.

 

Сразу виден грамотный подход коммерсанта)))

 

  Интересно, какова постоянная времени датчиков, может ли контроллер записать мгновенные значения РН ?

 

"Кунаю" датчик рН в раствор с рН=4, выдерживаю какое то время, затем в раствор с рН=7. Показания "устаканиваются" несколько сек. около 5 сек. При изменении рН раствора, скажем, с 5.8 до 5.5 датчику нужно около 1 сек. Поэтому УК в принципе не может записывать/фиксировать мгновенные значения рН, он пишет/читает мгновенные показания датчика рН.

Думаю использовать в расчётах среднее последних 10 показаний датчика рН, а читать датчик через 0.1 сек. Чаще смысла нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Дублирование датчиков увеличивает надёжность системы (предположим, надёжность правильной работы в течение месяца одного прибора -0,99, то у двух--0,9999 ).  На датчике ЕС может и можно сэкономить, Но, если корни растений зальются кислотой--будет весело.

 

Ну никак мне не хочется увеличивать количество датчиков... Есть желание сократить. Например, датчик температуры раствора встроенный в датчик ЕС не нужен при наличии датчика Т воды в баке. В баке датчик Т обязательно нужен для управления подогревом, и пока вода дойдёт из бака до датчика ЕС, её Т никак не изменится.

Чтоб корни не залило кислотой, можно сделать программную подстраховку. Микроконтроллер (МК) считывает значение рН с модуля рН. К примеру, рН 5 соответствует напряжение=1 В, а рН 7.5 - 4 В. Если уровни выходят за эти пределы, МК без разбирательства причин отключает дозацию к-ты и вкл сигнал тревоги.  Или при поливе МК контролирует уровень рН и по нему корректирует подачу к-ты, скажем, уровень рН выше заданного - МК чуть увеличивает подачу к-ты и смотрит за рН, если рН не опускается, МК снова чуть прибавляет подачу к-ты, и если снова рН не опускается, МК отключает дозацию и выдаёт тревогу.  

 

Теперь по алгоритму полива.

Сначала  время полива в течение суток хотел разделить на 3 периода:
1. Утро. С восхода солнца до какого то времени.
2. День. С момента окончания первого до какого то времени.
3. Вечер. С момента окончания второго до захода солнца
Но получается 3 периода для трёх клапанов это 9 подменю настроек, можно и запутаться.
Как я понимаю, в период 1 нужно определить время первого полива (по таймеру или по приходу радиации), интервал между поливами(по таймеру или по приходу радиации) , разовый расход раствора на капельницу (одинаковый на все периоды?) и всё?
Длится период 1 до начала дренажа?
 В период 2 нужно определить интервал между поливами(по таймеру или по приходу радиации)?
 Когда заканчивается период 2?
 В период 3 интервал между поливами(по таймеру или по приходу радиации) и время последнего полива?
 
Что скажете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ну никак мне не хочется увеличивать количество датчиков...

<...>

Что скажете?

 

    В промышленных РУ анализируется разность показаний датчиков--при превышении порога--авария( кстати они должны периодически аттестовываться(вообще даже промышленные датчики РН надежно работают около 1,5+/- года.)).

 Моя точка зрения. При выращивании роз,огурцов в малообъёмной гидропонике желательно поддерживать заданный ЕС полива с точностью 0,1( а то и лучше), для помидоров можно менее точно.

  Если экономить на датчике РН,Тогда РН раствора поддерживать около 6 (будет буферность по бикарбонатам около 0,8-0,9миллиМолей/л) и ошибки датчика какое-то время не смогут сильно напакостить, да и для грунта то , что надо( и для гидропоники сойдет).Микроэлементы максимально в хелатной форме.Думаю, контроллер может помочь с минимизацией аварийных ситуаций.

  По-моему, начало и окончание поливов должен устанавливать агроном.В пасмурный день полив идет по периодам времени, в солнечную--по накопленной радиации(Дж/см2).

  По поливам на грунте не подскажу, на минвате , например, Гродан (действительно пока лучшая)--у них есть рекомендации.

Изменено пользователем admin
сократил цитату

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну никак мне не хочется увеличивать количество датчиков... Есть желание сократить. Например, датчик температуры раствора встроенный в датчик ЕС не нужен при наличии датчика Т воды в баке. В баке датчик Т обязательно нужен для управления подогревом, и пока вода дойдёт из бака до датчика ЕС, её Т никак не изменится.

 

Что скажете?[/

Приходилось участвовать в сборке такого РУ из оригинальных комплектующих, получается в 2 и более раз дешевле.

Думаю,что датчик Т в датчике ЕС нужен. Можете Вы подсказать , как звучит насос при сильных продолжительных нагрузках, а также можете поместить открытую часть трубопровода( идущего к капельницам) в емкость с водой и рассказать ,что увидите?

А может Алексей Куренин подсказать, напомнить о современных тенденциях полива мин ваты Гродан (капельницы, рекомендуемый уклон стационарных лотков, дренажные отверстия при стационарных (подвесных) лотках, допустимый РН при длительной эксплуатации) ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчик температуры в датчике ЕС нужен для термокомпенсации, скорее всего, ведь стандарт 25 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датчик температуры в датчике ЕС нужен для термокомпенсации, скорее всего, ведь стандарт 25 градусов.

Только для этого и нужен. В одних источниках говорится о коэффициенте термокомпенсации ЕС в 0.02/градус, в других - 0.0185/градус. Точнее на дельту = Траствора - 25С*. Такое значение и применяю в расчетах ЕС.

Поэтому, если известна Т воды в баке, то в зоне датчика ЕС можно и не мерить второй раз.

 

Александр, а что значит  "как звучит насос при сильных продолжительных нагрузках, а также можете поместить открытую часть трубопровода( идущего к капельницам) в емкость с водой и рассказать ,что увидите?"

Когда я включал насос и изменял расход от 0 до макс. и наливал в ведро ничего особенного не заметил. Скажите на что конкретно обратить внимание?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только для этого и нужен. В одних источниках говорится о коэффициенте термокомпенсации ЕС в 0.02/градус, в других - 0.0185/градус. Точнее на дельту = Траствора - 25С*. Такое значение и применяю в расчетах ЕС.

Поэтому, если известна Т воды в баке, то в зоне датчика ЕС можно и не мерить второй раз.

 

Александр, а что значит  "как звучит насос при сильных продолжительных нагрузках, а также можете поместить открытую часть трубопровода( идущего к капельницам) в емкость с водой и рассказать ,что увидите?"

Когда я включал насос и изменял расход от 0 до макс. и наливал в ведро ничего особенного не заметил. Скажите на что конкретно обратить внимание?

   Добрый вечер.

 Предлагаю проверить, идут ли пузырьки воздуха в потоке жидкости--для этого надо погрузить окончание трубопровода в жидкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, у меня перистальтика работает в "шаговом режиме", хотя двигатели постоянного тока, а не шаговые.

 

 

Петр, а что имеется в виду под "шаговым" режимом ДПТ( обратная связь по положению?)

Можете подсказать, из чего сделаны баки А и Б (светопрозрачность), концентрацию кислоты в баке С?

А зачем применяется перистальтика--в Приве стоят только клапана.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, пузырьков на выходе не замечал, но при следующем включении посмотрю внимательней. Только не понимаю, откуда им взяться. 

На перистальтике обратной связи нет. Включаются на опред. время, за которое помпа сделает восьмую-десятую часть оборота (вал ДПТ вращается раз в 10 быстрее, привод похож на планетарный редуктор, только без зубьев, работает на трении), затем выкл. Время во включеном состоянии постоянно, а в выкл. - меняется в зависимости от требуемой производительности от 0 мсек. до 1000 или даже больше с возможным шагом в 1 мсек. Получаем производительность 1-100 %.

Баки это просто непрозрачные канистры 10-20 л.

Сейчас я добавляю 460 мл 46% азотки на 10 л воды в бак С. Когда запущу данный РУ концентрацию может изменю.

В приве скорее всего клапана включ/откл. дозацию, а пропорциональное дозирование осуществляется чем то другим.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, пузырьков на выходе не замечал, но при следующем включении посмотрю внимательней. Только не понимаю, откуда им взяться. 

На перистальтике обратной связи нет. Включаются на опред. время, за которое помпа сделает восьмую-десятую часть оборота (вал ДПТ вращается раз в 10 быстрее, привод похож на планетарный редуктор, только без зубьев, работает на трении), затем выкл. Время во включеном состоянии постоянно, а в выкл. - меняется в зависимости от требуемой производительности от 0 мсек. до 1000 или даже больше с возможным шагом в 1 мсек. Получаем производительность 1-100 %.

Баки это просто непрозрачные канистры 10-20 л.

Сейчас я добавляю 460 мл 46% азотки на 10 л воды в бак С. Когда запущу данный РУ концентрацию может изменю.

В приве скорее всего клапана включ/откл. дозацию, а пропорциональное дозирование осуществляется чем то другим.

  Если нет пузырьков при продолжительной работе и макс нагрузке--значит всё хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Петр, у Вас в РУ применяется несколько маточных растворов (кстати, голландцы активно применяют жидкие удобрения). При больших вариациях освещённости в течении дня агрономы значительно изменяют ЕС полива. При этом возникает перекос в подаче минералов (ввиду их наличия в исходной воде, обычно много Са ,Мg .....).Может быть, отдельный бак с Са  даст агрономам дополнительный инструмент управления растениями (в том числе и в течении суточного жизненного цикла питания растений).

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера проехал ряд областей центральной России: Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Липецкую. Отметил, что появляются в сельской местности теплицы плёночные площадью 300-1000 м2. Причем, конструкции не самодельные, а заводские, с оцинкованными стальными и алюминиевыми профилями. Думаю, что потребность в бюджетных растворных узлах с автоматикой полива будет расти. Пётр, будут ли пользоваться аналоги вашей растворной установки спросом? Время покажет. Сегодня отечественный рынок для мелких теплиц занимают маленькие растворные узлы ФИТО, которые серийно производятся. Когда ПромТеплицПроект комплектовала оборудованием теплицу около 1000 м2 одного уважаемого заказчика, то мы взяли "фитошный" растворный узел, потому что, помимо хороших технических проработок, вид очень достойный. Голландцы пока слабо предлагают российскому мелкому производителю маленькие растворные узлы, хотя по стоимости, год назад могли бы легко конкурировать и занять эту нишу. У них много чего такого есть.

Что необходимо доработать в конструкции вашего оборудования? Прежде всего (чего не хватает многим нашим кулибинам) создать приятный товарный вид. От этого даже огурцы лучше растут! :) Раму нужно сделать не для ползающих на четвереньках людей, а для прямоходячих, т.е. для большинства. Вертикальность рамы позволит более компактно сформировать всё оборудование. Электрику необходимо сделать грамотно. Влагозащищенный электрический ящик в растворном узле необходимость. Электрозащита для людей обязательное требование. Наличие недолговечных резинотканевых шлангов удорожает вашу конструкцию, но не делает ее дешевле, особенно при эксплуатации. В целом: инжекторные растворные узлы существуют давно и они, вероятно, оптимальны для мелких тепличных хозяйств. Так что хороших урожаев!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Петр, у Вас в РУ применяется несколько маточных растворов (кстати, голландцы активно применяют жидкие удобрения). При больших вариациях освещённости в течении дня агрономы значительно изменяют ЕС полива. При этом возникает перекос в подаче минералов (ввиду их наличия в исходной воде, обычно много Са ,Мg .....).Может быть, отдельный бак с Са  даст агрономам дополнительный инструмент управления растениями (в том числе и в течении суточного жизненного цикла питания растений).

Как вариант ещё способ приготовления питательного раствора http://www.greentalk.ru/topic/3179-kompleks-udobrenij-no-chto-to-ne-rabotaet/page-8#entry36433

Но все эти дополнительные баки отложим на будущее... Итак голова "пухнет" от литров, джоулей, структур, указателей, регистров, векторов прерываний и т. д. ...а ещё 1 сентября скоро...

Значительно менять параметры раствора (ЕС и рН) в течение дня не полезно для растений.

 рН наверное совсем не меняют по погоде, а только ручным вводом значения.?

А вот в каких пределах можно изменять ЕС раствора по погоде? Скажем один день пасмурно ЕС = 3 мСм/см, а следующий день ясный -1000 Вт/м2. На сколько % допустимо снизить ЕС раствора? Речь об инертном субстрате. Есть ли такие, пусть и ориентировочные, данные по томатам и огурцу? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Что необходимо доработать в конструкции вашего оборудования? Прежде всего (чего не хватает многим нашим кулибинам) создать приятный товарный вид. От этого даже огурцы лучше растут! :) Раму нужно сделать не для ползающих на четвереньках людей, а для прямоходячих, т.е. для большинства. Вертикальность рамы позволит более компактно сформировать всё оборудование. Электрику необходимо сделать грамотно. Влагозащищенный электрический ящик в растворном узле необходимость. Электрозащита для людей обязательное требование. Наличие недолговечных резинотканевых шлангов удорожает вашу конструкцию, но не делает ее дешевле, особенно при эксплуатации. В целом: инжекторные растворные узлы существуют давно и они, вероятно, оптимальны для мелких тепличных хозяйств. Так что хороших урожаев!

Спасибо за подсказки. Старался делать покомпактней, полегче. Начался сезон, достал из отапливаемого помещения РУ, поставил рядом с баком на "пару кирпичей", подсоединил шланги/трубы/провод в розетку и вперёд...Масса РУ 18 кг, одной рукой взял за раму и понёс. УК сейчас на уровне 40 см от пола. Можно сделать выдвижную штангу и возможность устанавливать УК на уровень 50-80 см от пола. БК можно оставить на прежнем уровне, а от брызг воды просто закрыть целлофановым прозрачным пакетом. Да и УК также закрыть пакетом - через него можно и кнопки нажимать и цифры на экране видно и не запылиться .

По электробезопасности не "страшней" чем пользоваться простым поливочным насосом. 

 

Изменено пользователем Pyotr
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пётр, здравствуйте. Как я и предполагал - тема насущная, а продукт востребованный. Но его действительно нужно в прямом смысле развивать. Обкатать у себя и у первого клиента ( я готов им стать), затем оптимизировать по технике, возможно предложить несколько "комплектаций". Параллельно заниматься продвижением - создание сайта, продвижение на тематических форумах, возможно и в некоммерческих объединениях (т.к. основные потребители - это всё же небольшие фермеры), размещение баннерной рекламы и т.д. Я вон смотрю какие-то бытовые автоклавы с фермер ру разметают, мужики их делать не успевают.

Основное препятствие в продвижении - это безграмотность фермера, а иногда и стереотипность мышления. Но мне кажется те кто покупает готовые конструкции уже более склонны к новым технологиям. Да и потом, как часть продвижения - уделить внимание просвещению в области экологии и технологии.  

Однако надо же ещё и оборудование производить и общение с клиентом иметь, сервис.

Это большая работа и не одного человека.

Изменено пользователем medkoffd
2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: admin
      Начинающие фермеры собирают первый урожай
      Семья из Кореновского района полтора года назад стала фермерами, в этом году они готовы обеспечить свежими овощами весь район.
      Первый урожай огурцов собирают фермеры из Кореновского района. Успели как раз к великому посту. Чтобы вырастить овощи, за которые не будет стыдно, владельцы небольшого хозяйства все делают сами — не только управляют фермой, но и высаживают, и поливают.
      — Это первые наши огурцы в этом году, — говорит хозяйка.
      Марина Сердюк даже в свой день рождения не оставляет без внимания своих подопечных. Глава фермерского хозяйства с раннего утра проверяет температуру, влажность, состояние рассады. Шутка ли — по шесть тысяч корней томатов и огурцов, семнадцать тысяч — капусты. Все это растет и ждет своего часа. Огурцы — первенцы этого сезона.
      — В этом году зима была суровая, тяжело они нам дались. Из-за морозов, практически мы живем в теплицах, — говорит Марина Сердюк.
      Полтора года назад Марина с мужем официально стали фермерами. Сами построили 10 теплиц. Сажают, выращивают и ухаживают за грядками тоже всей семьей. В прошлом году собрали 26 тонн помидоров и столько же огурцов. Говорят, завалили овощами всю станицу.
      — В том году, если бы не огурцы, помидоры, тяжело было бы денежку заработать. У нас огурцы корейцы покупают, потому что они свои огурцы не закатывают, они селитру добавляют. А мы навозом удобряем, — рассказывает Владимир Тонконог, управляющий фермерским хозяйством.
      Сегодня у фермеров есть мечта — построить новую большую современную теплицу и купить грузовик, чтобы вывозить урожай. Полученную из бюджета субсидию потратили на покупку качественных семян. А кредита, нужного для развития, в банках не допросишься.
      — Трудно, но надо работать. Не получилось в этом году, муж говорит — получится в следующем. Оптимист. Хотелось бы получить кредит и подняться на новую ступень, другой уровень. Хотелось бы, чтобы меньше ручного труда было, — говорит Марина Сердюк, глава фермерского хозяйства.
      Сегодня в Краснодарском крае фермеров максимально поддерживают — возмещают затраты на производство молока и мяса, субсидируют покупку племенных животных, строительство теплиц, обучают земледельцев. А в этом году власти региона намерены выдать 25 грантов лучшим фермерским проектам.
      — Если фермер пользуется субсидиями на возмещение затрат, на строительство теплицы, теперь он имеет право получить грант до полутора миллионов рублей на развитие своего хозяйства. Необходимо подготовить бизнес-план, поучаствовать в конкурсе, и с помощью этого гранта расширить свое хозяйство, — говорит Сергей Молотиевский, главный консультант отдела развития малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Краснодарского края.
      Со дня на день фермеры начнут высаживать перец, баклажаны и капусту. Несмотря на все трудности, в этом году они готовы вновь обеспечить район овощами. И даже создать новые рабочие места. На земле работы много.
      Юлия Костина
      http://kubantv.ru/
    • Автор: INNA
      Здравствуйте господа профессионалы ! Обращается к  вам за помощью начинающий тепличник. У нас 4 теплицы общей площадью  20 соток. Начали в прошлом году с одной . Опыта очень немного хотя стараемся читать и литературу и разного рода комментарии на форумах.В данный момент посаженно 4 тыс. кустов пинк парадайз  и 500 цетус. сеяли 25-27 ноября  , рассаду высаживали поэтапно в три теплицы 12  потом 20 января и последнюю в нчале февраля. в первой кусты огромные цветут начали завязывть первую кисть. остальные кисточку выбросили но пока не зацвели.По времени насколько я понимаю запаздываем, хотя в теплицах тепло.  Подкармливала рутер до пересадки и после 2 раза .Работали с эпином и цирконом, нв-101 плантафид 20-20-20  тено коктейль кальциевая селитра.,агробор  . Кроме этого фитоспорин , глобиома гумат к с натрием и микроэл. Думаю пора начинать томатный кристалон 14 11 35 и есть еще 6-15-38 (не помню названия) для томатов. Подскажите что хорошо бы дать сейчас в качестве подкормки. Как лучше поливать каждый день по чуть чуть с добавками или обильно раз в 4-5 дней с подкормкой более насыщенной. И еще один очень волнующий меня вопрос можно ли на этой стадии поработать фролоном. Будет ли эффект или может навредить. Раньше я просто о нем не знала. аранее спасибо за любое внимание к проблемам начинающих
    • Автор: admin
      В крестьянско-фермерском хозяйстве Бахшиевых, что в селе Заречное (на территории бывшего зверохозяйства) масштабы промышленные: на площади 17 гектаров сооружается современный тепличный комплекс. Общая стоимость проекта – 53 миллиона рублей. В прошлом году пущена в эксплуатацию его первая очередь – 3,2 гектара. В текущем году площадь закрытого грунта будет расширена ещё на два гектара. «Мы провели в теплицы природный газ, и это, безусловно, положительно сказывается на себестоимости выращенного урожая», — считает фермер. За последние два года хозяйство вырастило и реализовало 107 тонн томатов и 89 тонн огурцов. В текущем году фермер также планирует выращивать овощи на десяти гектарах открытого грунта. Я поинтересовался у фермеров – увидят ли камызякцы продукцию их предприятия? Управляющий тепличным комплексом Намик Бахшиев заверил – уже этой весной огурцы и помидоры из Заречного будут продаваться в Камызяке. «Камызякский район серьёзно занимается программой импортозамещения, здесь самые большие в регионе площади закрытого грунта, — отметил губернатор по итогам посещения хохяйств. – Местные фермеры не боятся рисковать, берут кредиты, участвуют в конкурсах на гранты, вкладывают в развитие производства собственные средства. И результат очевиден: продукция камызякских тепличников востребована не только в астраханском регионе, но и за его пределами».
    • Автор: Pyotr
      Один из "больных" вопросов для  владельцев любительских и фермерских теплиц,  которым являюсь и я,  как автоматизировать управление  микроклиматом в своей теплице? И чтобы это было по карману или адекватно стоимости самой теплицы.
      Об этом и будем говорить в этой теме.
      Расскажу немного о своей тепличке. Покрытие СПК. Как его ни ругают, но альтернативы в моём случае нет. Раньше было  покрыто двойной плёнкой 150 мк. Целостность плёнки сохранялась недолго. Мальчишки кидали разные предметы со стороны школьного стадиона, пробивая верхний или сразу оба слоя плёнки.  Также коты, расхаживая зимой по теплице припорошенной снегом, поскользнувшись, инстинктивно выпускают когти и как лезвием распарывают плёнку.
      По моим наблюдениям освещённость под СПК даже возросла.
      Отопление газовый котел 30 кВт и дополнительный котёл около 50 кВт. Система открытая.
      Четыре контура - три в теплице (огуречной) и один греет рассадное.
      1.  по периметру три трубы 102 мм. Из-за большого объёма теплоносителя инерционность системы отопления очень высока. Не повторяйте моих ошибок. При использовании 57 трубы площадь регистров уменьшится в примерно 2 раза, а объем воды в 4. Применив в два раза больше труб, можно уменьшить объём теплоносителя в два раза, при этом система начнёт быстрее прогреваться и остывать.
      2. калачи из профтрубы 30х60 
      3. подсубстратный контур из ПЭ трубы 25 мм.
      4. регистры в рассадном отделении.
      Ориентация двускатной теплицы коньком север-юг, что тоже неправильно, но по-другому на тот момент не мог разместить.
      Фрамуги расположены на восточном и западном скатах.
      В рассадном - на южном скате (рассадное односкатное) и форточка на восточной стороне.
      Фрамуги 2.1 х 1 м и открываются на угол 70*. Площадь фрамуг всего около 10%, что тоже неправильно.
      Система управления микроклиматом включает несколько датчиков:
      -солнечной радиации;
      -наружной температуры воздуха;
      - направления и скорости ветра;
      -датчик дождя (не количества осадков, а идёт дождь или нет);
      -  температуры и ОВВ на каждую зону;
      - температуры котла, каждого контура отопления, температуры субстрата;
      Управляющий контроллер (УК) считывает показания всех датчиков, обрабатывает данные, выводит информацию на дисплей и осуществляет управляет котлом, температурой каждого  контура, циркуляционными насосами, приводами фрамуг и системой увлажнения.
      Приводы фрамуг описывал в блоге http://greentalk.ru/blogs/entry/573-система-вентиляции-для-фермерских-и-любительских-теплиц/
      Радиодатчики Т и ОВВ, радиации и наружней Т общие с  системой полива. http://greentalk.ru/gallery/image/4949-радиодатчик-освещённости/?browse=1
      Чтобы всё это обеспечивало нужный нам микроклимат в теплице, нужно разработать алгоритм. Что-то я уже сделал-об этом ниже.
      Надеюсь, что специалисты не обойдут эту тему стороной.
       
Пользовательский поиск